Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Привет всем
Пришлось измерять ток Холостого Хода и потери ХХ трансформатора 10/0.4кВ 1000кВа. Запитали вторичку его от 3-х фазной розетки 380В, а также подключили нейтраль и мерили токи в фазах.( Позже оказалось- схема измерения потерь неправильная). Но вот в чем вопрос - при замере тока- очень значительные колебания тока- от 0.8А до 5А. То же самое во всех фазах. (Трансформатор же исправный- проработал сутки от 10 кВ,никакого нагрева, напруга на вторичке стабильная.)
Прыгание тока ХХ нерегулярное и резкое. Напряжение 380 В - даже очень стабильное.Плавает мало- на 1-2 Вольта.
Попробовали также ваттметр подключит к одной фазе-тоже прыгает ,также,как и ток.
А вот что еще интересно- подключили трехфазный ваттметр- а вот его показания даже очень стабильные- 0.5 процента плавает в течении минуты.
Может кто сталкивался с подобным явлением. Как его обьяснить
|
|
|
|
29.08.2014, 12:42
|
#2
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
10 кВ обмотки нагружены?
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
29.08.2014, 12:57
|
#3
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
нет. не нагружены.
Холостой ход же
|
|
|
|
29.08.2014, 13:11
|
#4
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.05.2009
Адрес: Коптево
Сообщений: 2,849
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Может, между витками прошивает время от времени?
__________________
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
|
|
|
|
29.08.2014, 13:42
|
#5
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.02.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 708
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 188 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от vidask
|
Напряжение 380 В - даже очень стабильное.Плавает мало- на 1-2 Вольта.
|
а остальное? Гармоники и т.д. От чего запитан?
__________________
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 29.08.2014 в 13:45.
|
|
|
|
29.08.2014, 13:54
|
#6
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от yblod5
|
а остальное? Гармоники и т.д. От чего запитан?
|
запитан от розетки через автомат на 63А. Ее же питает другой трансформатор 10/0.4кВ
Гармоник не много . Анализатор их показывает.
Вопрос об явлении- отчего так страшно прыгает ток ХХ. А также мощность потерь В ОТДЕЛЬНОЙ ФАЗЕ. В то же время СУММАРНЫЕ потери во всех трех фазах очень даже стабильные
|
|
|
|
29.08.2014, 14:32
|
#7
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.02.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 708
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 188 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
...Нечетные гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали...
Схему рисуйте со всеми приборами. Что-то не чисто с питанием.
Да-же ненагруженый транс на хх является реактором сети
__________________
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 29.08.2014 в 14:47.
|
|
|
|
29.08.2014, 15:50
|
#8
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.12.2007
Сообщений: 60
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Ноль хороший? На предмет перекосов по напряжению проверяли?
|
|
|
|
29.08.2014, 16:36
|
#9
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Думаю ни чего странного в этом нету. Это влияние коротковремменого смешения фаз в результате коммутации нагрузок в сети. К сети подключено много токоприемников с различным характерои нагрузок, не говоря о том что много однофазных токоприемников. В сети далеко не синусоидальное напряжение, тем более на каждой фазе форма разная.
Логичнее былобы подключить напрямую от ненагруженного трансформатора или от генератора.
Да и опасно это без нагрузки на стороне 10кВ, можно трансорматор спалить.
|
|
|
|
29.08.2014, 17:35
|
#10
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Симметрично ли напряжение в фазах- вполне, ассиметрия 3-5 вольт. Даже пусть ассиметрия будет большой- способна ли она вызвать такой огромный перекос в токах трансформатора ? Пусть 10, пусть 20 % , но не такая же разница- 0,8 и 5 А
Запитывать данный трансформатор отдельно от трансформатора 10/0.4 кB не хочу- не верю , что это что-либо изменит, а мороки очень много.
Трансформатор запитывать на стороне НН и получать 10 кВ на первичке не противопоказано, ибо такой опыт описан и проведен много раз, кем-то- полный интернет: Достаточно ввести в гугле " опыт ХХ трансформатора "
К сожалению, не вижу НИКАКОГО обяснения этому явлению.