Сообщение от AssemblerRu
|
схемы с применением АЧР и АРМ желательно собранных в шкафах типа КСО с саспиновкай клемников
|
КСО разные бывают
http://window.edu.ru/resource/788/45788/files/kti33.pdf
http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/kso2.pdf
, при чем от разных производителей могут быть разные, сами КСО старых годов и новых сильно отличаются начинкой, набором и расположением клемников. Потому сопровождаются альбомом заводских типовых схем, например
http://rza.cheaz.ru/index.php/6-35kv/bemp-ru/bemp-ru-ol
На практике, проектанты делают проекты с учетом особенностей привязки ячеек и защит к внешнему оборудованию (в идеальном случае, но зачастую это не так), затем пусконаладка и местные релейщики допиливают эти проекты на месте. В результате получается что каждая ячейка КСО (к примеру) имеет свою оригинальную схему подключения, даже если они стоят рядом и однотипные схемы защиты имеют, распиновка совпадать может только по цепям управления выключателем, токовым и напряженческим цепям, и то со своими особенностями. Внутрянка вторичной коммутации КСО также часто не совпадает, к примеру два КСО обрабатывали две разные бригады наладчиков одного ПНУ, а третье КСО другая бригада из друго ПНУ. Причем процессы наладки были разделены не одним годом по времени. В итоге три однотипных КСО, три однотипных защиты, а схемы подключений, разводки, распиновки совпадают только на 30%.
Поэтому существуют исполнительные схемы, с учетом всех внесенных изменений.
Идете к знакомым релейщикам лаборатории РЗиА, просите показать схемы с требуемой Вами защиты и разновидностями АЧР и АРМ.