Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Имеется некое действующее оборудование.
Предполагается ввести светодиодную контрольную лампу,
находящуюся на расстоянии 100 м.
Для индикации из этого оборудования будут использованы
свободные контакты 3-х реле,сигнал логики ,блок питания 24В.
Логика привязана к БП.
Оборудование относится к классу повышенной надежности.
Поэтому принцип "не навредить" очень актуален.
............
Контрольная лампа 24В (1...10мА)
Допустимая дополнительная нагрузка БП - 100мА.
2 реле (24В) коммутируют цепи 24В
1 реле (220В) коммутирует цепи 220В.
Сигнал логики 5...24В допустимая нагрузка - 3мА.
Допустимо замыкание выводов БП на землю током дополнительной
нагрузки
...........................................
Возможные неполадки ...
Попадание ~380В на контрольную лампу.
Замыкание контрольной лампы на землю.
Замыкание выводов контрольной лампы между собой.
Пробой изоляции реле 220В между
соседними группами контактов.(это можно не учитывать)
...........................................
Логика необязательна.
Защита лампы не требуется.
Расчетов не требуется.
Общая аргументированная методика.
Спасибо.
|
|
|
|
27.09.2015, 14:30
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,687
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
ну делай, чо. норм тема.
вопрос то в чем?????
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
27.09.2015, 15:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Сообщение от индюк
|
вопрос то в чем?????
|
Название темы.
|
|
|
|
27.09.2015, 18:32
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Ну там типа изоленты намотать, в пластиковую трубку засунуть... Ну и сказать электрикам, чтобы на вот эти вот контакты ~380 не подключали. И землекопам сказать, чтоб лопатами провод не перебили.
"Надежность", "надежность"... А лампочка перегорит сама по себе - че делать будешь?
|
|
|
|
27.09.2015, 18:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Лампочка меняется на новую.
Защита подразумевает защиту только действующего оборудования
повышенной надежности.От модернизации.
Все дополнительно установленное - меняется,удаляется,модернизируется ...
....
|
|
|
|
27.09.2015, 18:49
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Протяни оптоволокно... или трансформаторная развязка от линии с лампочкой... или вообще на радиочастоте..
А, ну есть еще варисторы, пробивающиеся на пороговом напряжении, ну и с предохранителем, разрывающем цепью
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.09.2015 в 18:53.
|
|
|
|
27.09.2015, 18:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
NewWriter, Кабель есть - оптоволокна нет.
Сообщение от NewWriter
|
трансформаторная развязка от линии с лампочкой...
|
Допустимо как вариант ... Вариант 1-й
|
|
|
|
27.09.2015, 19:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Главная проблема - при длине подвода 100 метров светодиодная контрольная лампа 24В 1-10мА будет светится от всякой хрени. Поэтому подвод проводов на лампу в стальной заземленной трубе. Других проводов кроме как на лампу совместно в трубе не должно быть.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
27.09.2015, 19:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Есть такая проблема ...
3В модулированной наводки.
Практикой решена установкой конденсатора от 2мкФ параллельно индикаторной
лампе.
В других местах есесно.
Минус варианту 1
Последний раз редактировалось johanh; 27.09.2015 в 19:28.
|
|
|
|
27.09.2015, 22:21
|
|
Заблокирован
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 807
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
|
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
|
|
|
|