Опции темы
Непрочитано 21.02.2016, 02:01  
igorgr
Частый гость
 
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Горят ИБП

Здравствуйте !
Через ИБП запитан шкаф с оборудованием, линии питания 6ти видеокамер, мониторы.
Сгорел после полугода работы ИБП Gembird UPS-RACK-1500.
Заменили по гарантии.
Следующий проработал года полтора. При очередном пропадании электричества, было доложено, что всё погасло сразу при пропадании питания. Решил проверить. Отключил 220В -держит, подождал минуту. Включаю питание, бабах в шкафу, всё погасло. Открыл корпус, часть транзисторов в клочья. В магазине пошли на встречу, взяли по гарантии. Взял ИБП по-мощнее: PCM UPS KIN-3000AP RM.
Подал питание, вся нагрузка завелась. При включении ИБП бабахнул, выключился и завонял, нагрузка продолжила работать. Теперь при включении пищит про аккумуляторы и при снятии питания инвертор не работает.
В чём может быть причина упсовой падучести ? 4й раз в гарантию идти стрёмно, не поймут.
Нагрузки на 300Вт.
Реклама:
igorgr вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 10:11  
messoft
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 22.04.2009
Адрес: Херсон
Сообщений: 487
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Цитата:
В чём может быть причина упсовой падучести
Проверьте на КЗ линии видеонаблюдения, и спроси местного электрика что такого он в последние дни делал.
messoft вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 10:41  
true71
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для true71
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,429
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

А в оборудовании нет ничего индуктивного по питанию?
true71 вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 11:36  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,326
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Есть такое понятие: АВР.
Шкаф ОПС, как правило, имеет два ввода питания: гарантированное (от Вашего ИБП) и не гарантироованное (напрямую от сети).
Зачастую АВР сделан элементарно - одно реле, катушка запитана от ввода с ИБП, две пары перекидных контактов, НЗ контакты соединяют негарантированное питание, НО контакты (соответственно) - нагрузку и выход ИБП. Проблема в том, что на контакты этого реле приходит вход 220 В с одной фазы и выход 220 В с бесперебойника. Если это разные фазы, если выход с ИБП не синхронизирован (он сам синхронизирует, но требуется буквально минута), то между контактами реле в момент "перекидывания" подвижного контакта зажигается дуга. Обычно реле выгорают. У Вас попалось хорошее реле, держится.
Лечение?
Второй ввод посадить на ту же фазу, что и первый. Проверить, чтоб на клеммниках фаза и нейтраль приходили на соответственно подписанные места.
(Бывает, что электрики, начитавшись, про равномерное распределение нагрузки по фазам, "равномерно" распределяют шкафы автоматики на разные фазы)
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit на форуме  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
airats (19.09.2016), leoblp (22.02.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 16:54  
igorgr
Частый гость
 
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Проверьте на КЗ линии видеонаблюдения, и спроси местного электрика что такого он в последние дни делал.
Линии 220В выходящие за пределы шкафа (мониторы и камеры) включены через защитные автоматы. Электричество я строил сам, работает давно, ещё до установки УПСа.
igorgr вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 17:04  
igorgr
Частый гость
 
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
А в оборудовании нет ничего индуктивного по питанию?
Электрические линии для видеокамер кабелем 3*1,5, длинной в сумме метров 200. Камеры, которые включены через UTP (сигнал) не подключен провод земли, иначе нет синхронизации. Но это скорее видеосерверов касается, там были бы проблемы. Камеры 220В. Импульсных БП 17 штук от всех устройств.

Последний раз редактировалось igorgr; 21.02.2016 в 17:25.
igorgr вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 17:19  
igorgr
Частый гость
 
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Есть такое понятие: АВР.
Шкаф ОПС, как правило, имеет два ввода питания: гарантированное (от Вашего ИБП) и не гарантироованное (напрямую от сети).
Зачастую АВР сделан элементарно - одно реле, катушка запитана от ввода с ИБП, две пары перекидных контактов, НЗ контакты соединяют негарантированное питание, НО контакты (соответственно) - нагрузку и выход ИБП. Проблема в том, что на контакты этого реле приходит вход 220 В с одной фазы и выход 220 В с бесперебойника. Если это разные фазы, если выход с ИБП не синхронизирован (он сам синхронизирует, но требуется буквально минута), то между контактами реле в момент "перекидывания" подвижного контакта зажигается дуга. Обычно реле выгорают. У Вас попалось хорошее реле, держится.
Лечение?
Второй ввод посадить на ту же фазу, что и первый. Проверить, чтоб на клеммниках фаза и нейтраль приходили на соответственно подписанные места.
(Бывает, что электрики, начитавшись, про равномерное распределение нагрузки по фазам, "равномерно" распределяют шкафы автоматики на разные фазы)
Упсы однофазные. Всё на одной фазе. Первые 2 УПСа тухли наглухо, 3-й сам выключился, а нагрузка продолжила работать дальше. Все предохранители, каторые я нашёл на плате УПСа целы !

Последний раз редактировалось igorgr; 21.02.2016 в 17:29.
igorgr вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 17:39  
igorgr
Частый гость
 
Регистрация: 07.12.2008
Адрес: Эстония, Таллин
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
igorgr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

У меня лет 10 назад ещё одна неприятность с УПСом была. В торговом центре. Нужно было снять модем из коммуникационного шкафа. Отключил прибор, начал протаскивать провод со штеккером не выключив адаптер, потому, что я не знал какой из нескольких мой. Вероятно штекер коснулся корпуса шкафа, случился бабах, шкаф потух. Потом сказали, что накрылся где-то у них УПС. Деталей не знаю.

Последний раз редактировалось igorgr; 21.02.2016 в 19:59.
igorgr вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 21:22  
mikes357
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikes357
 
Регистрация: 11.10.2007
Сообщений: 1,000
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 464 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

А Smart-UPS не пробовали? Там вроде все выдержки при включении-выключении на уровне прошивки завязаны. Да и шкафы перебрать по проводке не помешает. Никто на фазу чайник с утечкой на землю не посадил?
mikes357 вне форума  
Непрочитано 21.02.2016, 22:00  
индюк
Заблокирован
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Горят ИБП.

Сообщение от igorgr Посмотреть сообщение
Открыл корпус, часть транзисторов в клочья
там много транзисторов - какие именно в клочья то?????
от этого и искать где что не так
индюк вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Ищу схему ИБП Штиль ps1205в alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 3 01.09.2013 16:44
ИБП General Electric lp33-10 vvvic_tor Источники питания и свет 1 01.09.2010 21:24
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56


Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot