посоветуйте датчик тока
есть задача мониторинга трехфазной сети, ток на каждой фазе может принимать значение от 0.5А до 63А.
склоняюсь пока к использованию трансформатора тока на колечке для каждой фазы.
|
|
|
|
04.01.2009, 11:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.05.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 3,559
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 326 раз(а) в 230 сообщении(ях)
|
Подороже - датчики холла и модули LEM
__________________
Обучалка AVR PIC ARM начинающим программирование курс самоучитель шаг за шагом с нуля, CVAVR, PROTEUS, MPLAB, WinAVR, IAR, KEIL электроника - http://proavr.narod.ru
|
|
|
|
04.01.2009, 12:43
|
|
Прописка
Регистрация: 04.07.2005
Сообщений: 236
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от avr123-nm-ru
|
Подороже - датчики холла и модули LEM
|
согласен, но я исходил из условия простоты и доступности датчика.
у нас в городе весьма проблематично найти модули LEM, а при заказе, поставщики не хотят даже говорить о партии менее 100 шт.
датчики холла "со счетов не сбрасывались" но по конструктивным соображениям отошли на второй план.
а вот такой вопрос, если просто на токоведущие провода намотать провод (катушку) и с него снимать напругу
|
|
|
|
04.01.2009, 12:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Да если намотать прямо на токоведушие провода будет работать,откалибруете и пожалуйста.
А не проще намотать на колечко, а в него пропустить силовой провод(как в серийных тр-тх тока),так имхо надежнее .
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
04.01.2009, 13:17
|
|
Прописка
Регистрация: 04.07.2005
Сообщений: 236
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
хорошо, начну с колечек.
попробую простенький эксперимент с чайником.
всем спасибо. тема закрыта.
|
|
|
|
04.01.2009, 17:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,608
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
|
Сообщение от ra0wbj
|
а вот такой вопрос, если просто на токоведущие провода намотать провод (катушку) и с него снимать напругу
|
Это называется катушка Роговского и работает. Пошарьте в Нете.
|
|
|
|
04.01.2009, 18:22
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
|
Re: посоветуйте датчик тока
Сообщение от ra0wbj
|
есть задача мониторинга трехфазной сети, ток на каждой фазе может принимать значение от 0.5А до 63А.
склоняюсь пока к использованию трансформатора тока на колечке для каждой фазы.
|
А чем стандартные ТТ не устраивают , и стоят не дорого, и откалиброванные, да и изоляция гарантирована(что скажем далеко не последнее требование!)
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
05.01.2009, 03:12
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 317
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
|
Да, темка знакома.
Юзал шунты + оптопары (дорогие, прецизионные). Номинал не помню, не скажу.
+ было определение фазы напряжения и тока.
Давно было... лет так с 6-ть назад.
Давало погрешность солидную (около 2%). Но не счётчик же делать. Для двигателя катит.
На трансформаторах тока.... мутная штука, и дорогая.
Поищи так как я написал, должно что-то быть в инете.
|
|
|
|
05.01.2009, 07:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Сообщение от ua_gruzin
|
На трансформаторах тока.... мутная штука, и дорогая.
|
Чеж в нем мутного ?, по надежности превосходит оптопару, да и в применении практичнее.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
05.01.2009, 10:36
|
|
Прописка
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 251
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Где-то в нете натыкался на статью одного умельца (если найду дам ссылку) ,так вот он на безрыбье делал аналоги LEMовских датчиков из обыкновенной гайки и датчика Холла от старого флопешника .У него все работало .Калибровку производил перемещением датчика Холла в прорези гайки .
Вот на прорадио подобное обсуждалось ,может будет полезно. http://pro-radio.ru/ideas/2271/
|
|
|
|