Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Здравствуйте!
Имеется коридор, несколько светодиодных светильников. Хочу поставить ИК MS-39 в качестве датчика движения. Вроде бы симисторные датчики могут не дружить со светодиодными светильниками. В данном случае производитель указывает наличие электромеханического реле. Но сомнения остаются. Производитель может лукавить. Что там за реле должно стоять на 1200 Вт? 5-6 А. Стали бы они гарантию 5 лет на такое реле давать? Подскажите, может кто вскрывал? Будет со светодиодами работать или нет?
Такой же вопрос про таймер ТЭ-15. Пишут: электромагнитный пускатель. Понимаю, в крайнем случае можно будет доработать подключение через реле. Но хотелось бы элегантно и без доработок.
Последний раз редактировалось anton26ru; 02.03.2017 в 13:36.
Причина: ТЭ-15
|
|
|
|
02.03.2017, 22:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,429
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Сообщение от anton26ru
|
симисторные датчики могут не дружить со светодиодными светильниками
|
Вы путаете теплое с мягким.
Симисторные РЕГУЛЯТОРЫ ЯРКОСТИ не дружат со светодиодными светильниками.
В случае с регуляторами яркости симисторы пытаются изменить действующее (эффективное) напряжение в нагрузке путем укорочения поступающей в нагрузку сетевой полуволны. В этом случае светодиодный светильник не будет менять яркость почти до половины предела регулирвки, а при дальнейшем уменьшении ручкой "яркости" светильник довольно резко уменьшит яркость.
А в случае с датчиками движения все просто, симистор открылся - полностью - светодиодные светильники светят, так как получают синусоиду 50 Гц целиком (почти, что для светодиодного светильника незначительно).
ЗЫ: Да, если у ваших светильников "драйвер" - просто гасящий конденсатор, то симистор может укоротить светильнику жизнь значительно.
Если драйвер нормальный, то и все будет нормально ))
Последний раз редактировалось true71; 02.03.2017 в 22:44.
|
|
|
|
02.03.2017, 23:13
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.04.2007
Адрес: Молдова
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 845
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
В таймере ТЭ-15 стоит реле
|
|
|
|
03.03.2017, 05:29
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 350
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
true71, сам не видел, но говорят, что именно на симисторных датчиках бывает. Утечка через симистор - и начинаются чудеса. Может загораться ни с того ни с сего, может не гаснуть.
|
|
|
|
03.03.2017, 11:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,326
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Покупка онлайн? Отделить симисторные от тех, что с реле можно мультиметром. В магазине попросить подключить к 220 - а товар перед покупкой должны либо проверить, либо дать манибэк.
Ну и что, что 6 Ампер? Это размер реле в половину спичечного коробка - Вы беспокоитесь что оно не влезло внутрь?
А так - реле отчётливо щёлкает.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
03.03.2017, 11:42
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 350
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
mtit, что-то к пятнице совсем тупой стал. Как мультиметром определить симисторность или релейность? Один контакт напрямую идет. Реле будет щелкать, согласен. Но можно и не услышать. Вдруг там твердотельное.
А по размеру, да. Там же оптика, вроде реле и некуда пихать. 77х87х99. С кронштейном.
Последний раз редактировалось anton26ru; 03.03.2017 в 11:55.
|
|
|
|
03.03.2017, 11:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Сообщение от anton26ru
|
А по размеру, да. Там же оптика, вроде реле и некуда пихать
|
А симистору радиатор нужен. Его размеры вполне сопоставимы с реле. Хотя, симистор могут прикрутить к какой-нибудь железке...
|
|
|
|
03.03.2017, 12:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Сообщение от anton26ru
|
Но можно и не услышать. Вдруг там твердотельное.
|
А твердотельное - это тот же симистор, только в красивом корпусе, с оптроном на входе, и все это залито компаундом.
Да, если в магазине шумно, то щелчки реле можно и не услышать. А мультиметром можно прозвонить цепь, которая коммутирует нагрузку. Если это реле, то будет звониться накоротко. Там ведь тупо два контакта замыкаются. А если симистор, то мультиметром не прозвонится. Только с мультиметром рискованно, надо точно знать, куда его тыкать.
|
|
|
|
03.03.2017, 12:34
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 350
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Нажмите, чтобы открыть спойлер
Верхняя схема. Что-то пока не уверен в методике прозвонки. Красный - коричневый звонить под напругой. Мультиметр не погорит?
Последний раз редактировалось anton26ru; 03.03.2017 в 12:38.
|
|
|
|
03.03.2017, 12:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
В первой и четвертой можно прозванивать между красным и коричневым. В третьей - между 1 и 2 клеммами.
Только надо быть осторожным при прозвонке, клеммы там могут находиться под сетевым напряжением. Поэтому руками нельзя касаться токопроводящих частей. А мультиметр не сгорит, если не перепутать провода и клеммы.
Да, чуть не забыл! Лампочку, которая на схемах нарисована, при прозвонке не подключать!
А вторую никак не прозвонишь. Но такая схема - на 99% симисторная.
П.С. Все же рекомендовал бы - ну ее нафиг, эту прозвонку! На трех схемах явно нарисованы контакты реле. Вероятность, что так и есть, довольно высока. Я бы советовал этим и ограничиться. Ну, или послушать, как щелкает. А с мультиметром лучше не носиться.