Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
06.03.2017, 21:42
|
|
Администратор
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,739
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 595 сообщении(ях)
|
Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Всем привет. 15 лет использую оптопары в качестве детектора сетевого напряжения. Опторазвязка и все такое.
И тут такое: надо мониторить две контрольные точки, схему накидал на коленке - это "тестовый стенд", обратно включенные светодиоды с резистором (в желтых залитых прямоугольниках) - контрольные промышленные индикаторы напряжения.
Проблема: при включении SW1, имеем незначительное свечение второй контрольной лампы и как следствие - срабатывание второй оптопары.
Как их развязать, чтобы не было этой паразитной утечки?
P.S. Да, если убрать эти контрольные индикаторы - все работает как надо, но фактически они имитируют нагрузку.
P.P.S. Замена светодиодных контрольных индикаторов на две галогеновые лампы по 25W (вторая схема) - ничего не меняет, напряжение поступает на обе оптопары, не зависимо от того, на какой вход подаем сетевое напряжение.
|
|
|
|
06.03.2017, 22:05
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 379
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
А зачем нужен R2? Без него засветки небудет
__________________
..истина где то рядом..
|
|
|
Сказали "Спасибо" proba60
|
|
|
06.03.2017, 22:13
|
|
Прописка
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Эт точно. Или убрать r2, или в каждый мостик по r2 поставить.
|
|
|
Сказали "Спасибо" x-files72
|
|
|
06.03.2017, 22:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Сообщение от mikesmith
|
Как их развязать
|
....................................
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
06.03.2017, 22:19
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,258
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Развести на оптопары разные полуволны входного напряжения, убрав мосты и оставив только два диода с коммутацией и индикацией за ними.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
Сказали "Спасибо" mike-y-k
|
|
|
06.03.2017, 22:25
|
|
Администратор
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,739
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 595 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
твою ж мать, как стыдно-то... тема закрыта)) Огромное человеческое спасибо, ребят! Смотрю на R2 битый час, и вместо того, чтобы идти спать - туплю.
|
|
|
Сказали "Спасибо" mikesmith
|
|
|
06.03.2017, 22:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Сообщение от mikesmith
|
вместо того, чтобы идти спать
|
Весна... Все сейчас ходят сонные.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
06.03.2017, 22:44
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
зачем вообще у разных индикаторов одна цепь??
повесь желтые сами посебе, оптроны тоже сами по себе
|
|
|
|
06.03.2017, 22:48
|
|
Администратор
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,739
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 595 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
индюк, уже все - просто убрал R2, и увеличил сопротивления R1 и R3. Дело было вечером, была собрана одна цепь с резисторами в каждом из "плеч", потом понадобилось добавить контроль второй точки, ну и "для симметрии" оставил R2 посередке)))
|
|
|
|
06.03.2017, 22:52
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
ндаааа........ как то это все подозрительно
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
|
|