Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
05.08.2017, 16:24
|
#1
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Overcurrent protection - Push-Pull
Бродил по нету, набрел на сайт:
http://www.powerinverter.org/12v-300...er-design.html
В раздел E. "Over-current protection circuit (overload protection function):"
имеется схема, которая должна генерировать Shutdown сигнал на SG3525.
как объясняется на странице, входы диодов D5,D4 подключены выводам первичной обмотки трансформатора.
Объясните мне кто нибудь, каким образом это дело работает? Все тянет положительный вход ОУ к земле или даже ниже, каким образом оно должно перевалить за 2,5в с хвостиком, которое установлено на отрицательном входе ОУ?
Спасибо
|
|
|
|
05.08.2017, 17:26
|
#2
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от nerozero
|
входы диодов D5,D4 подключены выводам первичной обмотки трансформатора
|
Диоды подключены к выводам обмотки трансформатора тока (ТТ), средняя точка обмотки ТТ сидит на общем проводе. ТТ в цепи первичной обмотки трансформатора. На схеме диоды нарисованы не правильно, нужно вывернуть.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.08.2017 в 17:29.
|
|
|
|
06.08.2017, 11:53
|
#3
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
genao,
Я тоже так думал, ан нет....
|
|
|
|
06.08.2017, 16:06
|
#4
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Четко видно что катоды сидят на выводах первичной обмотки трансформатора.
Тогда работает емкость перехода диода Д4 при разомкнутом ключе. Положительный выброс напряжения от полуобмотки через емкость обратносмещенного диода Д4 идет на анод другого диода Д5, и получается ограничение этого всплеска суммой напряжений падения на Д5 и открытом ключе другой полуобмотки. При перегрузке падение на открытом ключе увеличивается и при 2,5В-0,7В=1,8В происходит срабатывание.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2017 в 16:43.
|
|
|
|
06.08.2017, 16:42
|
#5
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
genao, Интересно, это вы с реальной схемы ?
Самому захотелось попробовать... Соберу импульсник - отпишусь.
|
|
|
|
06.08.2017, 20:08
|
#6
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от genao
|
При перегрузке падение на открытом ключе увеличивается и при 2,5В-0,7В=1,8В происходит срабатывание.
|
Обратите внимание, что вышеупомянутая SG3525 выключается низким уровнем
То есть пока перегрузки нет, на выходе компаратора должен быть высокий уровень.
Если, конечно, там где-то инвертор не затесался)
|
|
|
|
06.08.2017, 20:40
|
#7
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 1,198
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
nerozero, вы что ищете? Не всё что написано в интернете есть работоспособно.
|
|
|
|
06.08.2017, 21:55
|
#8
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от AR_Favorit
|
Обратите внимание, что вышеупомянутая SG3525 выключается низким уровнем
|
Ага, и Вы попались на знак инверсии над shutdown которую ошибочно нарисовали ON Semiconductor в своем даташите, хотя в описании они правильно написали, что при подаче положительного напряжения идет быстрое триггерное отключение ШИМ, с предупреждением что 10 нога не должна быть "висячей" во избежание ложных отключений и даже нарисовали кнопку отключения с нормально разомкнутыми контактами от +Vref. В "правильном" даташите STMicroelectronics этой ошибки нет.
В статье приведенной ТС организовано монтажное ИЛИ на выработку положительного SD.
Вот здесь 10 ножка SD сидит на общем.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
06.08.2017, 22:57
|
#9
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от genao
|
Ага, и Вы попались на знак инверсии над shutdown которую ошибочно нарисовали ON Semiconductor в своем даташите
|
Точняк. Ну никому верить нельзя!
|
|
|
|