Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
22.04.2020, 13:48
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 440
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Что делать?
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, где прочитать о защите от перенапряжения при нарушении коммутации (ноль на трехфазном пропал!).
Какие есть приборы, способные защитить от этого. Поиск в интернете ничего конкретного не дал!
|
|
|
|
22.04.2020, 14:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,156
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
|
|
|
|
22.04.2020, 14:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,426
Сказал спасибо: 525
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 764 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Сообщение от yurych
|
ноль на трехфазном пропал!
|
На трехфазном чего, двигателе? Откуда там ноль?
|
|
|
|
22.04.2020, 14:18
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
реле напряжения и кучу варисторов для общей большой мощности.
я брал 40 штук D20 и спаивал все вместе.
варисторы на 265 вольт переменки, то есть 390 постоянки.
ставятся после автомата на 10-16 ампер.
реле напряжения срабатывает через полсекунды. а варисторы сразу выбивают автомат.
либо инверторный стабилизатор дорогой.
защитить то что надо??
|
|
|
|
22.04.2020, 14:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,265
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Вопрос с корректируйте.
|
|
|
|
22.04.2020, 15:32
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 440
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Сообщение от vg155
|
На трехфазном чего, двигателе? Откуда там ноль?
|
Трехфазное напряжение 380 В раздается по садовым участкам. 220 В, естественно, однофазное. Распределение нагрузки по фазам почти равномерное. До сих пор все было нормально. но на днях слетел ноль. Меня беда миновала, поскольку там сейчас включен только счетчик.
Последний раз редактировалось yurych; 22.04.2020 в 15:50.
|
|
|
|
22.04.2020, 15:35
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Сообщение от yurych
|
Трехфазное напряжение раздается по садовым участкам. 220 В, естественно, однофазное. Распределение нагрузки по фазам почти равномерное. До сих пор все было нормально. но на днях слетел ноль. Меня беда миновала, поскольку там сейчас включен только счетчик.
|
реле напряжения на всё.
и на особо нежную технику гроздь варисторов с быстрым предохранителем.
нагрузки 5-20 ватт вообще я бы запитывал через обрывной резистор на 2 ома 1-2ватта ну и после него 3-4 варистора.
|
|
|
|
22.04.2020, 15:48
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 28.10.2008
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 440
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Сообщение от индюк
|
реле напряжения и кучу варисторов для общей большой мощности.
я брал 40 штук D20 и спаивал все вместе.
варисторы на 265 вольт переменки, то есть 390 постоянки.
ставятся после автомата на 10-16 ампер.
реле напряжения срабатывает через полсекунды. а варисторы сразу выбивают автомат.
либо инверторный стабилизатор дорогой.
защитить то что надо??
|
Обычное оснащение дачи: телевизор, холодильник (Включены почти постоянно), микроволновка., стиральная машина — периодически. Суммарная мощность в пределах 1 кВт (микроволновка — кратковременно)
Станки и сварочник — изредка.
Станки — максимум 800 Вт.
Сварочник (Калибр микро) — до 2 кВт.
Наиболее уязвимы холодильник и микроволновка...
|
|
|
|
22.04.2020, 15:55
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
ну первое - для дачи все эти приборы должны быть самые простые.
холодильник с механическим реле. ему 2 секунды 380 не страшны. реле напряжения спасет.
микроволновка тож самое - с механическим таймером тоже через рн. без работы она вообще выключена.
стиралка - открываешь запитываешь плату через варистор с резистором.
хотя варистор там уже и так есть, просто надо их побольше на проводках припаять и на входе резюк поставить. да хотя он наверно тоже есть.
просто умощнить родной варистор.
телевизор - если жк то тоже собираешь коробочку с резистором и гроздью варисторов.
все оостальное включать только при работе.
ну если у вас холодильник инверторный и дорогая печка - ну горе ваше.......
нефига дорогие вещи на дачу покупать, они бессмысленны.
все разбирать и умощнять существующую внутри защиту.
|
|
|
|
22.04.2020, 15:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,265
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Что делать?
Самый дельный совет - это своевременное ППР ЛЭП, ТП как по низкой стороне так и по высокой.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
|
|