C такими - нет. Если в качестве переключателя стоят заводские Dekraft BA-101, то это какая-то недокументированная самоделка. Удержание в среднем положении происходит за счет зеркального (перевернутого) монтажа второго автомата, из за чего усилие возврата первого автомата уравновешивается усилием включения второго автомата и они зависают в среднем положении. А среднее положение - это такое неустойчивое положение с негарантированным состоянием. Взвод механизма и начало сближения контактов начинается в первой половине хода рычага, а вторая половина хода служит для создания усилия прижатия контактов и фиксации рычага. Точный момент сближения и замыкания контактов не документируется. И потому в среднем положении рычага контакты остаются недовключенными, с малым усилием прижима или недоразомкнутыми, с малым зазором.
Upd.
Поискал инфу про этот стабилизатор. Оказывается, у них такой перевернутый монтаж автоматов - это ихнее "ноу-хау". Мдааа... не все разработчики одинаково грамотны. Среднее положение ручки автомата в общем случае не является гарантированным, а при срабатывании автомата на отключение, из-за противодействия со стороны второго автомата не может гарантироваться надежное отключение.
Вот тут, смотреть с 1:33 и наблюдать за положением рычага включения и положением подвижного контакта. У разных производителей могут немного отличаться моменты начала замыкания контактов.
Скорее всего именно поэтому на приборе есть надпись "Не переключать под нагрузкой".
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.06.2021 в 18:24.