Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
07.08.2022, 18:18
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.11.2021
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Поделитесь кто-нибудь схемой переделки датчика давления в задатчик токового сигнала. На работе валяется несколько неисправных датчиков давления ОВЕН ПД100( https://owen.ru/product/preobrazovat..._100_di_div_dv) на 1 МПа и 1,6 МПа, в большинстве своем, датчики являются условно исправными, просто у них уже не соответствую показания номинальным. И у меня есть желания переделать один в задатчик тока, для начальной настройки ПИД у преобразователей частоты. При разборе одного такого датчика внутри обнаружилась мембрана с 4 проводами, как я понимаю, туда можно банально припаять потенциометр вместо мембраны, только вот меня смущает количество проводов и так же важно знать номинал потенциометра. Может я ошибаюсь и все не так просто, как мне хотелось бы.
|
|
|
|
07.08.2022, 18:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,031
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
1.
Цитата:
|
мембрана с 4 проводами
|
Отпаять провода от схемы и измерить сопротивление. Там мост из тензорезисторов.
2. Разобрать и сколоть схему? Как минимум - входной каскад от тензопреобразователя на мембране до первой ИМС и её тип.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
07.08.2022, 20:54
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
cipeza
С чем Вы будете связывать ток на выходе? С давлением?
Точная марка Ваших ПД100 (у них там кроме мембраны есть еще что-то)?
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
07.08.2022, 21:04
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: Ярославль
Сообщений: 384
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Сообщение от cipeza
|
ПД100
|
Там кажется стоит стандартный конвертер напряжение-›ток.
Посмотрите на плате название микросхемы и ищите даташит.
|
|
|
|
07.08.2022, 22:22
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.03.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 8,603
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
:
Сообщение от cipeza
|
...все не так просто, как мне хотелось бы.
|
.
По работе, плотно занимаюсь с тензопреобразователями (от давления до нагрузки). Чтобы получить положительный результат из Вами задуманного, нужны знания (знания - не ютюбовские...) и опыт(предстоит отлавливать микровольтные изменения показаний тензомоста, усиливать раз в тысячу.... )....
Всё можно сделать на паре специализированых микросхем (не дефицит и не дорого), с соответствующим обвесом....
Но отбракованые , неисправные первичные тензопреобразователи скорее всего будут показывать погоду на Марсе, ни как не связанной с измеряемым давлением.
С уважением, Сергей.
__________________
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
|
|
|
07.08.2022, 23:08
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.07.2010
Адрес: Днепр, Украина
Сообщений: 756
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Сообщение от cipeza
|
есть желания переделать один в задатчик тока, для начальной настройки ПИД у преобразователей частоты.
|
Суммируя конструктивные предположения, можно предложить следующее: Выбрасывать придется не только сенсор, но и какую то часть входного усилителя. На каких элементах остановиться - можно либо найти схему, либо срисовать (сколоть ) схему с платы, а затем уже отрезать лишнее. Но нужно оставить сам преобразователь напряжение-ток и источник опорного напряжения, опорное напряжение подать на два многооборотных переменных резистора. Верхние выводы переменников подключить к опорному через точные резисторы равного номинала. Нижние выводы вместе и например на землю. С движков переменных резисторов подать сигналы на входы операционного усилителя (дифусилитель с усилением 2 например). Один из резисторов установить снаружи, он будет задатчиком, второй можно спрятать, он будет задавать смещение. Подбором постоянных резисторов установить одну из границ диапазона 4-20мА, движком второго переменника вторую границу. Напряжение на выходе ОУ будет служить задатчиком для преобразователя напряжение-ток.
И не надо смеяться, возможно, топикстартер знает толк в извращениях. Неважно, что подобная схема собирается на макетке за 15 минут, больше времени уходит на градуировку шкалы переменного резистора. Я не видел этого датчика вживую, может у него корпус какой то прикольный и автоматически получится пристойный внешний вид после переделки. А может еще какие причины. Всякое бывает.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
|
|
|
08.08.2022, 01:16
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Таки ТС пока не уточнил свою идею, но фактически на макетке ручной задатчик в примитивном варианте собирается очень быстро.
Хотя вариант типа https://www.aliexpress.com/item/1005002622091437.html смотрится явно привлекательней… Первым плюсом - отсутствие необходимости градуировки сопротивления Дальше уже решение проблем с земноводной…
Если поискать - его схема и прошивка есть в сети…
Другие варианты поиском "4 20 ma Signal generator"
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 11:25.
|
|
|
|
08.08.2022, 07:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
+Е красный проводок, -Е синий проводок.
В тензодатчике КНК от ПД100, который когда-то мне попадался в каждом плече было по 10кОм. Выход при 10В питании составлял до 7-10мВ при верхнем значении давления.
Все это легко проверить на прессе для калибровке манометров у киповцев.
Подключиться к белым сигнальным проводам даже с помощью М830 на пределе 200мВ.
Сами плечи тензодатчика
Сообщение от ForcePoint
|
Отпаять провода от схемы и измерить сопротивление. Там мост из тензорезисторов.
|
Калибровать шкалу переменного резистора бессмысленно, в виду того что собранный мост будет "плыть" всё равно придется пользоваться внешним миллиамперметром.
__________________
Геннадий
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
09.08.2022, 09:23
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.07.2010
Адрес: Днепр, Украина
Сообщений: 756
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Сообщение от genao
|
собранный мост будет "плыть" всё равно
|
добавить во вторую диагональ моста идентичный натуральному переменный резистор,использовать однотипные точные резисторы, включить переменные резисторы реостатами (например в нижнем плече моста, последовательно с постоянными) для уменьшения влияния. Разместить переменные резисторы в одинаковых температурных условиях. То есть сделать мост реально симметричным - и влияние температуры на стабильность работы задатчика сильно упадет.
|
|
|
|
09.08.2022, 12:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,272
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
|
Re: Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления
Сообщение от GarryZZ
|
добавить ...
|
И далее... Все добавления сведутся на нет при отсутствующем оборудовании. Мало что-то добавить, надо схемотехнику изучить высокоточного измерительного оборудования. Надеюсь, погоду на марсе ТС измерять не будет. Несколько вопросов по конструктиву задуманного: как происходит калибровка "0"?; по скольким точкам происходит калибровка?; как регулируется наклон кривой характеристики?; как происходит смещение кривой характеристики?; как происходит линеаризация характеристики?; какие методы устранения дрейфа "0". Вот и главный вопрос: это показометр или прибор?
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
|
|