TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика... |
11.03.2010, 14:44
|
|
Прописка
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Защелка буфер
Подскажите микросхему или схему.
Смысл при подаче по таблице
логических единиц (+5в) на D1,ON - на выходе А1 на все время устанавливалась
логическая единица, пока не придет вторая команда.
Вторая команда возможна при подаче единицы на
D1 и в контакт OFF выход сбрасывается в ноль.
Особенность схемы, что, схема не реагировала при появлении единицы на
входах ON,OFF если на D1 нуль!
Таких надо больше 20 штук, и желательно чтоб в микросхеме было несколько сборок, чтоб меньше паять.
|
|
|
|
11.03.2010, 14:48
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Гляньте К155/555ТМ5, ТМ7 - это по 4 D-триггера-защелки. Ну, и в более новых сериях они тоже должны быть.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
Сказали "Спасибо" Falconist
|
|
|
11.03.2010, 15:07
|
|
Прописка
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Спасибо, так уж и просто,
а я думал приспособить КР580ИР82 которых у меня не меряно...
А как расключать её? зачем у нее ДВА выхода?
входы ТМ7
1 - выход инверсный Q1;
2 - вход D1;
3 - вход D2;
4 - вход синхронизации C3,C4;
5 - напряжение питания;
6 - вход D3;
7 - вход D4;
8 - выход инверсный Q4;
9 - выход Q4;
10 - выход Q3;
11 - выход инверсный Q3;
12 - общий;
13 - вход синхронизации C1,C2;
14 - выход инверсный Q2;
15 - выход Q2;
16 - выход Q1;
выводы ТМ5
1 - вход D1;
2 - вход D2;
3 - вход синхронизации C3,C4;
4 - напряжение питания;
5 - вход D3;
6 - вход D4;
7,10 - свободные;
8 - выход D;
9 - выход C;
11 - общий;
12 - вход синхронизации C1,C2;
13 - выход B;
14 - выход A;
|
|
|
|
11.03.2010, 15:18
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
"Расключать" - никак. К сожалению. При высоком напряжении на С-входах на выходах повторяется то же, что и на входах. У ТМ5 - только прямые выходы, у ТМ7 - из каждого триггера выведены и прямые и инверсные.
Если нужно сбрасывать в 0, наверное, стОит глянуть параллельные регистры. Но в них защелкивание происходит по фронту сигнала на С-входе. Да и логика там не очень простая. Кроме того, и обнуления в них в явном виде я так навскидку что-то не нашел, кроме ИР11, ИР12 и ИР13...
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
12.03.2010, 20:09
|
|
Прописка
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Автору:
А может есть смысл таблицу составить (замените точки на лог. уровни на рис.)?
Может от "ON" или от "OFF" отказаться?
Например если "ON"=1 то это "А1"= "включ.", а если "ON"=0 то это "А1"= "выкл." и не надо использовать два сигнала?
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 12.03.2010 в 20:14.
|
|
|
|
12.03.2010, 21:42
|
|
Прописка
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
таблица:
состояние 1-1-1 никогда не будет.
Возможно убрать один сигнал ON,
D1 OFF A1
0 0 0 при D1=0 - на выход не влияет
0 1 0 при D1=0 - на выход не влияет
1 0 1 включение
1 1 0 выключение
а без OFF не обойтись, ведь эти штуки будет запаралелены
то есть D1...D20, OFF общий,A1...A20
Прикинул реле - 4 штуки многовато....
|
|
|
|
13.03.2010, 01:28
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 903
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Если сделать RS-триггер на элементах с открытым коллектором, то один из разрешающих сигналов можно подавать непосредственно на выход через резистор. В приведенной схеме нужны элементы ИЛИ-НЕ. Если допустимо использовать инверсные входные сигналы, тогда можно использовать широко распространенные И-НЕ. Кстати, с открытым коллектором нужен только нижний элемент, верхний может быть обычным, тогда и резистор на +5v не нужен.
|
|
|
|
13.03.2010, 11:37
|
|
Прописка
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Сообщение от you_go
|
допустимо использовать инверсные входные сигналы
|
-5V как единица?
нет, только ноль или +5V
555ЛЕ11 редкая, или 555ЛЕ1 или моторольная 74LS33 по 4 элемента
|
|
|
|
14.03.2010, 01:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 903
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Нет, я имел в виду сигналы OFF и D1 сделать активным нулем, т.е в таблице состояния для этих сигналов поменять 1 и 0. Уровни все равно остаются +5в и 0.
|
|
|
|
14.03.2010, 02:07
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,328
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
|
Re: Защелка буфер
Один корпус 555ЛА3 на канал
|
|
|
|