Симметрично ли напряжение в фазах- вполне, ассиметрия 3-5 вольт. Даже пусть ассиметрия будет большой- способна ли она вызвать такой огромный перекос в токах трансформатора ? Пусть 10, пусть 20 % , но не такая же разница- 0,8 и 5 А
Запитывать данный трансформатор отдельно от трансформатора 10/0.4 кB не хочу- не верю , что это что-либо изменит, а мороки очень много.
Трансформатор запитывать на стороне НН и получать 10 кВ на первичке не противопоказано, ибо такой опыт описан и проведен много раз, кем-то- полный интернет: Достаточно ввести в гугле " опыт ХХ трансформатора "
К сожалению, не вижу НИКАКОГО обяснения этому явлению.
Когда-то слышал одним ухом про трехфазные магнитосвязанные системы, каковыми является 3-х фазный трансформатор и особые режимы, но, к сожалению, теперь не скажу, где