11.03.2017, 14:45
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от avp94
|
А что по этому поводу излагал в инструкции производитель?
И если не секрет, для чего такая батарея используется?
|
Не излагал ничего. Его это видимо не волновало. Обычный промышленный UPS.
|
|
|
|
11.03.2017, 14:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,054
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Nickey232
|
Предположим идет разряд током 12А Одна батарея помирает, что, вырубать всю сеть? При том что остальные 19 еще боле менее?
|
Так это не резервное питание от аккумуляторов, а основное? Интересно, что это такое... Тогда, возможно, и всю методику следует пересмотеть?
Сообщение от Nickey232
|
Есть вот такие штуковины.
|
Принцип их работы на знать... Или по "вторичным половым" признакам определить - есть на заднице радиатор для сброса 40 Вт (~ 14*3) или нет его...
P.S. Кстати, если это именно резервное питание, то заряд проводится не до 14.4 В, а до 13.8 или около того (см. "stand-by use" и "cycle use" применительно к свинцовым аккумуляторам).
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
11.03.2017, 16:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Nickey232
|
Обычный промышленный UPS.
|
А имя (марка) у него есть?
Если у него вышел гарантийный срок, то вызывать представителя сервиса. Иначе рекламация.
ИМХО, собрать (подобрать, реставрировать) в домашних условиях батарею из 20 последовательно соединенных 12 вольтовых аккумуляторных батарей не реально.
А городить колхоз к устройству, в котором не разбираешься - не рентабельно.
А какие АБ используются?
|
|
|
|
11.03.2017, 21:45
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от ForcePoint
|
Принцип их работы на знать... Или по "вторичным половым" признакам определить - есть на заднице радиатор для сброса 40 Вт (~ 14*3)
|
"Есть" - имелось ввиду в нете нашел. Они значатся как активные, т.е. по логике там простейшие импульсные преобразователи перекачивающие энергию из одной батареи в другую. Поэтому "14*3" - не совсем верная логика.
|
|
|
|
11.03.2017, 21:48
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от ForcePoint
|
Кстати, если это именно резервное питание, то заряд проводится не до 14.4 В, а до 13.8
|
И так и так. После разряда штатный ЗУ заряжает их до 14,4 а потом естественно "бросает" на "floating" поддерживая постоянно на 268В, т.е. на 13,4В на батарею.
Я ж ответил, это UPS.
|
|
|
|
11.03.2017, 21:54
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от avp94
|
А имя (марка) у него есть?
Если у него вышел гарантийный срок, то вызывать представителя сервиса. Иначе рекламация.
ИМХО, собрать (подобрать, реставрировать) в домашних условиях батарею из 20 последовательно соединенных 12 вольтовых аккумуляторных батарей не реально.
А городить колхоз к устройству, в котором не разбираешься - не рентабельно.
А какие АБ используются?
|
Гар срок конечно вышел. Представителям сервиса глубоко параллельно - меняйте батареи, вы их неверно эксплуатировали.
Вопрос не юридический, а технический.
В каком смысле "собрать батарею не реально"?
Речь о колхозе не к UPS а к батареям.
Батареи кислотные свинцовые на 140А/Ч.
|
|
|
|
11.03.2017, 22:08
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от majorka65
|
Коль без регулировок, то не исключено, степдаун с Кшим=0,5 на двух фетах и какойнить ir2153. Собрать 20, ой, нет, 19 - как два пальца обасфальт.
|
Почему просто "stepdown"? 2 режима работы. Если надо перекачивать с 15 на 12-14 при перезаряде и с 12,7 скажем на 12 при глубоком разряде. А отслеживать эти состояния?
Соберите плиз. Скока денег? Токи озвучил, 14-27А.
|
|
|
|
11.03.2017, 23:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Nickey232
|
В каком смысле "собрать батарею не реально"?
|
В самом прямом, аккумуляторную батарею, а не набор последовательно соединенных моно блоков.
Аккумуляторную батарею поставляют или "в сборе" от производителя аккумуляторов, или с подробной инструкцией как и каким оборудованием пользоваться при тестировании и какой "разброс" параметров допустим при составлении батареи из моно блоков. В этом случае производитель аккумуляторов несет ответственность за заявленные параметры.
Так же пишется (передается) регламент техобслуживания.
А если собирать батарею из того что есть, то выбор не велик - должен осуществляться контроль каждого моно блока как в режиме заряда, так и разряда.
В режиме заряда вариантов больше: или заряжать каждый моно блок отдельно, что вы и делали, или, как уже предлагали ставить параллельно аналог "стабилитрона" .
В режиме разряда вариант один - выводить моно блок из состава батареи (если нельзя остановить режим).
Стоимость этих "довесков" в похожем на промышленное изготовление, имхо будет дороже всей батареи, особенно для единичного экземпляра.
|
|
|
|
11.03.2017, 23:58
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от majorka65
|
через балансир должен течь ток только выравнивания, а не 27/14А.
|
ПОясните, что значит ток выравнивания. Если через всю группу течет ток заряда 27А и один АКБ зарядился, его сопротивление резко возрастает, и во избежание перезаряда надо все эти 27А пустить в обход. Т.е. Ток выравнивания и будет 27А. Есл именьше, рост продолжится, балансир либо отключится (если это в его алгоритме предусмотрено) либо выйдет из строя. А АКБ соотв будет страдать от перезаряда. Т.е. все бестолку.
|
|
|
|
12.03.2017, 00:04
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от avp94
|
уже предлагали ставить параллельно аналог "стабилитрона" .
|
Идея замечательная, только где взять "стабилитрон" на 400Вт? Точнее транзисторы. И, главное, куда девать столько тепла? Может есть какие либо варианты "рекуперации" из готовых блоков?
|
|
|
|