Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
12.04.2018, 13:47
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 260
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
МВ110-224.4ТД обеспечивает питание тензодатчиков напряжением 2,5В, а большинство существующих расщитано на напряжение 10В. Вот, что написано в ТО прибора: "Уменьшенное по сравнению с традиционным (5 В или 10 В) напряжение питания (возбуждения) моста тензодатчика 2,5 В позволяет уменьшить проходящий ток через него, а следовательно, уменьшается рассеиваемая мощность, что увеличивает время жизни (ресурс) тензодатчика".
Казалось бы какая проблема, но в тех. поддержке Овена ответили вот так: "Прибору нужно запитать датчик, и он это делает напряжением 2,5В. Датчик с напряжением 5В может просто не заработать".
Если кому-нибудь приходилось иметь дело с МВ110-224.4ТД, были ли случаи, когда он "не запускался" с 10-вольтовыми датчиками?
|
|
|
|
12.04.2018, 21:47
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: Ярославль
Сообщений: 384
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
В МВ110-224.4ТД используется обыкновенный мост без датчика температуры.
Если он допускает запитку 10 вольт то 2, 5 ему точно не повредит - мост это всего лишь 2 делителя напряжения с жесткими требованиями к стабильности.
Важно только чтобы сопротивлене моста было в допустимом (от 87 до 1000 Ом) диапазоне.
Поищите в инете про тензоусилители - тема древняя все проблемы описаны.
|
|
|
|
13.04.2018, 01:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
Сообщение от shyub
|
в тех. поддержке Овена ответили вот так: "Прибору нужно запитать датчик, и он это делает напряжением 2,5В. Датчик с напряжением 5В может просто не заработать"
|
гавно-прибор и советы гавно, как и гавенная техподдержка вместе с документацией г Овен а.
почему датчик может не заработать? возможен только вариант снижения чувствительности и повышенной погрешности.
как может повыситься время жизни, если номинальным зачастую для датчиков является напряжение 5-10в, а предельным 12-15в, причем даже на предельном деградация чаще наступает механическая либо электрохимическая (нарушение герметичности защитных покрытий/объемов)
есть возможность - соберите сотрудников, разожгите костер, прочтите анафему и сожгите гавно-ОВЕН, сняв видео и выложив на ютуб (ссылку разместите на форуме ОВЕНа)
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
|
|
|
13.04.2018, 11:27
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 260
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
jump, а можете ли что-нибудь другое посоветовать с интерфейсом RS485? В общей сложности надо измерять по 24-м каналам. Знаю про Simens, но он слишком дорогой.
|
|
|
|
13.04.2018, 23:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
Сообщение от shyub
|
можете ли что-нибудь другое посоветовать с интерфейсом RS485? В общей сложности надо измерять по 24-м каналам
|
хотите дешево и сердито - делайте сами. вполне можете на HX711+МК собрать необходимое. все для промприменения дешевым изначально не бывает. обозначьте хоть бюджет для начала, но не жмоттесь. система распределенная? область применения и какие требования к ней?
|
|
|
|
14.04.2018, 01:09
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
shyub, действительно геометрия расположения, длины линий, уровни EMI и их распределение, питание,… могут сыграть очень злую шутку после установки.
Ну и дальше уже адаптация под конкретные условия протокола обмена, видимо будет modbus со всеми минусами требования к памяти МК.
Ну и от бюджета выбор решения сильно зависеть будет.
Встречались на просторах готовые модули с тензодатчиками, обработкой на МК и RS485, с modbus и заявленным применением для промышленных решений…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
14.04.2018, 01:37
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: Ярославль
Сообщений: 384
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
24 канала = 6 овенов 4ТД х 11500 =69 т.р.
Для тех кто побогаче ICP DAS:
12 шт I-7016D 15000 х 12 = 180 т.р.
у них еще еще много разных..
Если аттестация по барабану можно конечно и самоделку... )))
|
|
|
|
15.04.2018, 11:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
Сообщение от yhnm
|
Для тех кто побогаче ICP DAS... у них еще еще много разных
|
специально не давал конкретного производителя, чтоб ТС не ограничить в поиске. у разных производителей есть модули на разное количество каналов
Сообщение от mike-y-k
|
Встречались на просторах готовые модули с тензодатчиками, обработкой на МК и RS485
|
у большинства производителей тензодатчиков есть и модули обработки, и датчики с цифровым выходом, зачастую с проприетарным протоколом
|
|
|
|
15.04.2018, 12:40
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 260
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: ОВЕН МВ110-224.4ТД и тензодатчики
Отказался от Овен и перешёл на Delta. У них есть неплохие двухканальные модули для тензодатчиков по 364$ DVP202LC-SL. Есть ещё запасной вариант: четыре 6-канальных DVP06AD-S и измерять ими ток 4-20, а каждый тензодатчик подключать через китайский усилитель RW-ST01A.
Основной вариант после консультации с Delta оказался не совсем удачный, т.к. их контроллеры поддерживают не более 8 левосторонних блоков расширения. Так что остановился на запасном.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
|
|