Сообщение от Hovik
|
тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии
|
Это точно не ошибка? Может ТЕ8-320? Тогда я вам сочувствую, если его на генератор поставили товарищи Кулибины, бредовая идея. В смысле неустойчивости его АРВ.
Судя по всему у вас компаундирование по току статора зарегулировано.
Нужно отстраивать АРВ.
Какой из номеров АРВ используете (перемычки на плате А2, положения тумблеров на лицевой Блока А?)
Какая модификация блока А используется, их только по принципиальной схеме можно отличить.
Еще пришла дикая мысль, что товарищи Кулибины забыли отключить форсировку возбуждения в случае ручного управления, и она по посадке напряжения на статоре при повышении мощности нагрузки дает скачок тока возбуждения и имеем
Сообщение от Hovik
|
напряжение 6300 повышается до 7200 в
|