Сообщение от tim1960
|
Задача: организовать "сухой контакт", который имеет сопротивление бесконечность (условно), пока входное напряжение = 0 В, и сопротивление около 0 Ом при управляющем напряжении +24 В.
|
"Сухой контакт" - контакт не подключен к электрической цепи и не имеет на своих клеммах какого либо напряжения. То есть контакт в воздухе.
Сообщение от tim1960
|
Получил результат: без управления - лампочка моргает примерно 3-4 раза в секунду (что плохо!)
|
Очень хорошо! Оптосимистр в оптроне закрыт, а ток проходит через последовательно соединённую цепь из конденсатора и резистора. Через снаббер который ты оставил, а всё остальное выкинул.
Сообщение от tim1960
|
Что я делаю не так? Направьте мысль в нужную сторону...
|
Всё уже сказано. Добавлю только почитать "букварь" на эти оптроны по внимательней.
И да , оптронами "сухой контакт" не делается.
Не успел отправить своё сообщение, как был ответ от ТС. Хорошо что получилось у ТС то что он хотел.