Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Ого. 10 часов это для двух батарей или только одной?
|
что значит "две батареи или одна"?
этот APC Smart работает с батареей на 24В - это две батареи на 12В, соединённые последовательно.
Он не может работать с одной батареей на 12В.
Сообщение от Bilya
|
Сколько ж тогда будет заряжаться в моём упсе комплект из двух батарей EVX12200, если каждая по 20 Ач?
|
родная батарея (она же 2 x GP12170): 24В 17Ач
2 x EVX12200: 24В 20Ач
то есть время заряда увеличится примерно на 20%
время работы от батарей увеличится примерно на столько же
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ESelin за это сообщение:
|
|
|
08.07.2024, 10:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,194
Сказал спасибо: 2,832
Сказали Спасибо 2,754 раз(а) в 2,038 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
ESelin, большое спасибо за информацию.
Т.е. при таком использовании LiFePol батарей в УПСах, подобно свинцово-кислотным (с недозарядом, в буферном режиме) - по окончании заряда до нужного (пониженного) напряжения зарядное напряжение с них не снимается, как и со свинцовыми, я правильно понял?
А если использовать LiIon аккумуляторы (у которых полный заряд наступает при напряжении 4,2В) тоже в режиме недозаряда - можно лм не отключать их от источника заряда после достижения желаемого напряжения (вольт 3,9-4,0 на аккумуляторе) - не подскажете?
|
|
|
|
10.07.2024, 23:54
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Вчера разобрал свой бесперебойник. В нём оказались две батареи какие-то Long
WP18-12SHR на 12 вольт и почему-то на 18Ач (дешёвка какая-то)). К сожалению EVX12200 не удаётся пока найти в продаже. Были в 6-ти магазинах ещё вчера, сегодня нет ни в одном, после того, как позвонил уточнить наличие). Насколько критична дата изготовления? С какого срока уже не стоит рассматривать к покупке? В основном есть только 23-го года выпуска. А это могут быть аккумы и более 1,5 лет давности. Придётся, наверное рассматривать к покупке GP12170.. И важно ли взять аккумы из одной партии, то есть одной даты выпуска или особого значения это не имеет?
|
|
|
|
11.07.2024, 00:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,611
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,379 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Если свинцовые аккумы не подзаряжать каждые пол-года
хранения - это уже не аккумы.
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
|
|
|
|
11.07.2024, 00:19
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Ещё подумываю вентилятор поменять, штатный очень шумный. Ночью даже при работе от сети, если прислушаться - слышно. Хотелось бы Ноктуа установить. Но в бесперебойнике вроде на 24 вольта стоит. У Ноктуа таких по-моему нет. Нужно что-то придумать)
|
|
|
|
11.07.2024, 13:36
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Yuri222
|
по окончании заряда до нужного (пониженного) напряжения зарядное напряжение с них не снимается, как и со свинцовыми, я правильно понял?
|
эти APC Smart сделаны под свинцовые батареи - в буферном режиме их использования
никак иначе этот АРС не умеет
тот факт, что можно подсунуть лифепо4 вместо свинца - это уже колхозинг чистой воды. просто повезло, что прям так хорошо совпало по напряжениям и то, что лифепо вполне себе нормально могут жить в буферном режиме (при соблюдении рекомендаий по напряжению)
Сообщение от Yuri222
|
А если использовать LiIon аккумуляторы...
|
ничего не могу сказать
как минимум - по напряжению они не очень подходят
APC выдаёт 13.5-13.8V
то есть 3 элемента ли-ион явно недостаточно - слишком высокое напряжение на элемент будет - 4.5V
а 4 элемента - наоборот - напряжение получается слишком низким - 3.5V - батарея фактически не будет заряжаться
Последний раз редактировалось ESelin; 11.07.2024 в 13:39.
|
|
|
|
11.07.2024, 13:45
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Насколько критична дата изготовления?
|
Свинцовые батареи в режиме хранения нужно подзаряжать каждые 3-6 мсяцев.
Сомневаюсь, что кто-то этим занимается.
Так что стараюсь покупать батареи, которым не более чем 6 месяцев с момента изготовления.
Если батарея старше - то обязательно делать замер напряжения и сопротивления - оценить - насколько батарея живая.
Сообщение от Bilya
|
И важно ли взять аккумы из одной партии, то есть одной даты выпуска или особого значения это не имеет?
|
Аккумы из разных партий могут иметь заметную разницу внутреннего сопротивления - как следствие - при нагрузке будет разная просадка напряжения - как следствие - одна батарея будет переразряжаться и умрёт быстрее второй.
|
|
|
|
11.07.2024, 13:49
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Ещё подумываю вентилятор поменять...
Но в бесперебойнике вроде на 24 вольта стоит. У Ноктуа таких по-моему нет. Нужно что-то придумать)
|
самое простое решение "в лоб" - запитать новый вентилятор через преобразователь напряжения
я менял на Sunon Maglev - среди них есть и тихие модели, и на 24V...
но нужно быть аккуратным - тихий вентилятор может просто не справляться с охлаждением.
в идеале - прикрутить термо-регулировку, как по мне
|
|
|
|
11.07.2024, 16:45
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Нашёл преобразователь: ZK-4KX DC-DC 0,5-30V 4A, по идее должен подойти идеально. Вентилятор подобрал такой: Noctua NF-S12A PWM (надеюсь 120-ку получится впихнуть (но надо будет ещё раз разобрать бесперебойник и прикинуть размеры, штатный вроде 80 идёт), не хочется брать меньше, так как и шума больше будет и воздушный поток меньше). Надеюсь этой бандуры хватит для охлада с запасом. Он предназначен для корпусов ПК. Воздушный поток 49-63, обороты 300-900, шум 10,7-17,8 дБ. ИБП по идее сам регулирует обороты в зависимости от нагрузки и температуры (так как, когда переходит на питание от батареи, сразу слышно просто сумасшедший прирост в оборотах и в шуме соответственно) Вариант?
|
|
|
|
11.07.2024, 20:28
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Вентилятор подобрал такой: Noctua NF-S12A PWM
|
Он может работать без внешнего тактового сигнала, задающего обороты?
Сообщение от Bilya
|
(надеюсь 120-ку получится впихнуть
|
как по мне - особого смысла нет - там половину высоты занимает трансформатор
Сообщение от Bilya
|
штатный вроде 80 идёт
|
у меня был 92мм, вроде как
и, насколько помню, вентилятор там крепится на своём кронштейне
поставить больше, наверное, и можно, но нужно будет сверлить корпус - там дырок не хватит на всю площадь 120-ки + шасси пилить
Сообщение от Bilya
|
Воздушный поток 49-63
|
я бы сказал - здесь более важно давление, которое может продавить вентилятор
тихоходы в этом плане слабоваты
Сообщение от Bilya
|
ИБП по идее сам регулирует обороты в зависимости от нагрузки и температуры
|
Встречал два варианта:
- вентилятор включается только когда работает от батареи и когда заряжает батарею
- при нормальной работе вентилятор работает на 50%, а когда на батарее или зарядка - то 100%
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|