31.12.2015, 02:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от omercury
|
Но есть один глюк - при снятии сигнала ШИМ
|
Да, схема работает. Вернее, она бы работала, если бы ... В общем, лажа в том, что сигнал ШИМ там не снимается, судя по свидетельским показаниям:
Сообщение от DimmONN
|
заполнение.. не знаю какое, осциллографа под рукой нет, но 0% там точно нет
|
Если верить Димону, то там вообще никогда не бывает ни 100%, ни 0%. Типа, для работы драйверов обязательно должны поступать импульсы. Поэтому эта схема сработает только на включение, а отключиться не сможет, пока не отключат питание. Впрочем, может и зря я ему поверил?
|
|
|
|
31.12.2015, 02:24
|
|
Заблокирован
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
|
|
|
|
31.12.2015, 02:29
|
|
Заблокирован
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Alex9797
|
Если верить Димону, то там вообще никогда не бывает ни 100%, ни 0%. Типа, для работы драйверов обязательно должны поступать импульсы.
|
Сказал ешё фиг знает когда - STM8S003 в самый раз будет, хоть снимается ШИМ, хоть не снимается. Хоть одна нагрузка, хоть две, хоть две сразу.
|
|
|
|
31.12.2015, 02:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,497
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,072 раз(а) в 2,013 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Alex9797
|
Впрочем, может и зря я ему поверил?
|
Зря, конечно.
Постоянную времени цепи R1-P1-C1 надо установить примерно на полпериода ШИМ, тогда схема вполне прилично работает, прогнал в протеусе на 10-50-90% заполнения, другие не стал.
Кстати, о восхваляемой вами схеме, приведённой genao.
Посмотрите на неё внимательно и найдите принципиальные отличия с той, которую вы так яростно критиковали.
(за исключением лишнего инвертора, разумеется)
|
|
|
|
31.12.2015, 03:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от omercury
|
Кстати, о восхваляемой вами схеме
|
Да, видел я. Увидел уже после того, как. Но исправлять не стал, и не буду. Право на такие ошибки надо еще заслужить. genao такое право заслужил. Скорее всего он сейчас занят гораздо более серьезными и сложными задачами (которые Димону и не снились), а сюда заглядывает лишь на минуточку. Поэтому уделил этой схеме чуть меньше времени, чем надо, и не заметил, что нарисовал лишь половину. А когда заметит ошибку, то легко ее исправит, дорисовав к этой схеме еще такую же.
|
|
|
|
31.12.2015, 04:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Alex9797
|
дорисовав к этой схеме еще такую же
|
Кстати, во-первых, в этой схеме совсем не обязательно, чтобы элементы были двухвходовыми. Вполне достаточно и по одному входу на элемент.
Во-вторых, логические элементы запросто можно заменить операционниками. И тогда можно питать эту схему прямо от 24 вольт.
Например, копеечный сдвоенный операционник LM358, у которого допустимое напряжение питания не выше 32 вольта, что вполне достаточно для питания 24 вольта. Вместо операционника LM358 можно взять сдвоенный компаратор LM393. Только придется добавить два подтягивающих резистора.
А чтобы не убить полевик большим выходным напряжением с операционника, можно применить обычный делитель из двух резисторов.
Постоянная времени первой цепочки - 40...60% периода ШИМ, а второй цепочки - можно не жалеть, побольше. От двух до 10 периодов, чтобы голова не болела. Можно и еще больше, по вкусу.
|
|
|
|
31.12.2015, 05:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,998
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Kabron
|
Это просветленные подтянулись. Щас начнется по новой.
|
Это была шутка, поиск глубинного смысла.
|
|
|
|
31.12.2015, 09:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,497
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,072 раз(а) в 2,013 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Alex9797
|
емени первой цепочки - 40...60% периода ШИМ, а второй цепочки - можно не жалеть, побольше. От двух до 10 периодов, чтобы голова не болела. Можно и еще больше, по вкусу.
|
Браво Alex9797!
Сегодня Вы перехитрили самого себя. Вероятно Вы заняты какими-либо важнейшими делами, которые не снились даже genao.
Схема достаточна и в прведенном виде.
|
|
|
|
31.12.2015, 09:44
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.12.2008
Адрес: Минск
Сообщений: 62
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Alex9797
|
Кстати, во-первых, в этой схеме совсем не обязательно, чтобы элементы были двухвходовыми. Вполне достаточно и по одному входу на элемент.
Во-вторых, логические элементы запросто можно заменить операционниками. И тогда можно питать эту схему прямо от 24 вольт.
Например, копеечный сдвоенный операционник LM358, у которого допустимое напряжение питания не выше 32 вольта, что вполне достаточно для питания 24 вольта. Вместо операционника LM358 можно взять сдвоенный компаратор LM393. Только придется добавить два подтягивающих резистора.
А чтобы не убить полевик большим выходным напряжением с операционника, можно применить обычный делитель из двух резисторов.
Постоянная времени первой цепочки - 40...60% периода ШИМ, а второй цепочки - можно не жалеть, побольше. От двух до 10 периодов, чтобы голова не болела. Можно и еще больше, по вкусу.
|
Заранее извиняюсь перед богами, о существовании которых не знал, извините если моя попытка пошутить вызвала у кого-то приступ религиозной истерии. Еще раз мое сорри...
То Alex9797. Скажите, как я понял Вы натешились и тема стала Вас раздражать, а все это можно было высказать 10-ю страницами ранее, без срача и моего психоанализа?
Ребята, очнитесь, тут песочница- где позволено новичкам и лузерам задавать подобные ВОПРОСЫ, а ВАМ богам электромагнитных импульсов и полей, надо сдержано и снисходительно относится к этому, быть более толерантными. А вы как шакалы набросились на ягненка.... Я нигде не утверждал что могу заткнуть любого из вас за пояс, на оборот попросил помощи...
Во что превратился прекраснейший форум???? Хуже, наверное, только автомобильный, но там все понятно- люди от сохи купившие авто уже полубоги, а тут где каждый первый с высшим образованием и гипертрофированным самомнением.....
Стыдно, господа, стыдно...
|
|
|
|
31.12.2015, 09:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,497
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,072 раз(а) в 2,013 сообщении(ях)
|
Re: Управление реле ШИМом ?
DimmONN, Вы отябы промоделировали хоть что-нибудь из предложенного?
Ну так, шутки ради...
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
|
|