Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Насколько критичен перегрев в ИБП APC Smart-UPS 1500VA? Если всё-таки перегреется то сработает какая-то защита или сгорит всё нафик?) Купил понижающую плату и вентилятор Noctua NF-R8 redux-1800. Подключил Ноктуа к компу проверить. Аида показала около 1400 RPM. Замерял напряжение, где-то между 8 и 9 Вольт выдаёт на него моя матплата, что примерно наверное и соответствует данным оборотам. НО! Поднёс вентиль к лицу - дует как-то очень слабо. Понятно, что это не макс. обороты, но от 1400 до 1800 не так уж и далеко. Есть сомнения, что он сильно прибавит в производительности на 1800 оборотах. Стрёмно теперь его ставить в ИБП за который отдал почти 1К$. Думаю взять самый мощный из восьмидесяток Ноктуа: Noctua NF-A8 PWM, который макс. на 2200 оборотов. Кстати, штатный, я нашёл в спеках, идёт на 2100 оборотов. Правда у Noctua NF-A8 PWM мощность 0,96 Вт, а у штатного вентилятора 2,4 Вт.. Надеюсь этот Ноктуа справится...
|
|
|
|
03.08.2024, 20:34
|
#142
|
Частый гость
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Засада. Поставил я понижающую плату, подключил вентилятор. Всё работает. Но совсем не так как нужно) Напряжение на выходе понижающей платы очень слабо зависит от напряжения на входе. То есть, (стоковый вариант) родной вентилятор он же на 24 Вольта. При работе от сети ИБП подаёт на него 11,5 Вольт и он работает довольно медленно. При работе от батарей ИБП уже даёт ему максимум (то есть все 24 Вольта) и он фигачит на всю. Теперь (модернизированный вариант) при подаче 24-х Вольт на понижающую плату можно выставить на выходе 12 Вольт тут всё зашибись, но когда ИБП подаст 11,5 Вольт, то на выходе будет не 4, не 5 и даже не 6 Вольт как хотелось бы, а все 10,3 Вольта и вентилятор шумит как сумасшедший. Если, например настроить с 24 Вольт понижение до 9 Вольт, то при входящих 11,5 Вольт будет на выходе 8,9 Вольт... финиш.
|
|
|
|
04.08.2024, 18:40
|
#143
|
Прописка
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 150
Сказал спасибо: 5,282
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Засада. Поставил я понижающую плату, подключил вентилятор. Всё работает. Но совсем не так как нужно) Напряжение на выходе понижающей платы очень слабо зависит от напряжения на входе. То есть, (стоковый вариант) родной вентилятор он же на 24 Вольта. При работе от сети ИБП подаёт на него 11,5 Вольт и он работает довольно медленно. При работе от батарей ИБП уже даёт ему максимум (то есть все 24 Вольта) и он фигачит на всю. Теперь ... финиш.
|
Отца руссдемократии спасёт резистор, правда специально подобраный.
|
|
|
|
04.08.2024, 21:58
|
#144
|
Частый гость
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Да, вроде решил эту проблему. Поставил два ноктуановских переходника последовательно перед понижающей платой. В итоге, когда ИБП подаёт 24 вольта у меня на выходе 11,9 вольт. Когда ИБП подаёт 11,5 вольт - на выходе 5,3 вольт. Это уже намного лучше!
|
|
|
|
05.08.2024, 11:55
|
#145
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,927
Сказал спасибо: 2,747
Сказали Спасибо 2,697 раз(а) в 1,994 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Bilya
|
Поставил два ноктуановских переходника последовательно перед понижающей платой.
|
Как вариант - разобраться со схемотехникой понижающего DC/DC преобразователя (т.н. - понижающей платы).
добавить датчик входного напряжения (что на входе - 12В или 24В) - можно стабилитрон с резистором.
И ключ, коммутирующий резистор в цепи ОС преобразователя - чтобы регулировал вых. напряжение в зависимости от входного.
Или тупо - ШИМ контроллер с заполнением 50% + дроссель подобрать, чтобы был в режиме непрерывных токов (с нагрузкой в виде этого вентилятора). Тогда вых напряжение такого DC/DC преобразователя будет = половине от входного.
|
|
|