Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
02.04.2008, 01:21
|
#151
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
Лично я включаю банальнейший диод параллельно тиристору в обратной полярности и получаю регулировку от 50% (а меньше для паяльника и не надо) до почти 100%.
|
Я не был бы столь категоричен! ( в стиле АЛЕКС_А)
Это так, если паяешь небольшие одинаковые детальки в комнатных условиях. А если вылезти в дождь и ветер на крышу, то двухкратного запаса по мощности ИМХО не хватит!
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
02.04.2008, 06:45
|
#152
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
А что, "в дождь и ветер на крыше" Вы работаете тем же самым паяльником, что и в лаборатории? Я это к тому, что обычно для 220-вольтового паяльника активная область регулировки составляет порядка 66...100%. Для чего нужно бывает меньше 50% - не приложу ума (разве что поддержать жало в теплом состоянии). А указаный диапазон самым простым способом достигается именно применением диода, пропускающего половину полуволн (уже 50%) в обратном направлении, а в прямом вступает в работу собственно регулятор (остальные 50...100%).
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
02.04.2008, 09:04
|
#153
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.08.2007
Адрес: Болгария Перник
Сообщений: 1,771
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
|
Мнда. Разве по ваших землях еще остались розетки без зануления ? 30 лет назад было так, думал начали менять.. Здесь на практике все имеют. Плохо не все приборы снабжены соответствующей вилкой. Если нужно приходится менять кабель на трехжильный и ставить новую вилку. Простая мера, да достаточно надежная.
__________________
Мыслю, следовательно существую
|
|
|
|
02.04.2008, 12:14
|
#154
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
А что, "в дождь и ветер на крыше" Вы работаете тем же самым паяльником, что и в лаборатории?
|
Это конечно перехлест, далекий от реальности, просто крайний случай, рельефно обрисовывающий суть проблемы.
Ваши возражения, как я понял, касаются количественной оценки. И Вы оценили требуемый диапазон в 66...100%. Я с такой оценкой согласиться не могу. Монтаж платы с SMD можно вести паяльником в 16 Вт, да и то, чтобы он не перегревался в перерывах, торморегулятор должен снижать его мощность. А вот на той же плате полигон облудить и 40 Вт маловато, тормозит и требуется время, чтобы нагрелся. Надо мощи побольше. Какой смысл от терморегулятора, если он свою основную функцию не выполняет полностью? И самое главное - ради чего? чтобы вместо мостика один диод оставить.
Кстати об оценках. Мой Multi TC в спокойном состоянии демонстрирует скважность около 10, тоесть греет жало только 10% мощности.
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
02.04.2008, 12:38
|
#155
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
Мнда. Разве по ваших землях еще остались розетки без зануления ?
|
Я живу в доме, построенном 30 лет назад и в нем двухпроводная электрическая проводка, без нулевого провода. И это скорее правило, чем исключение. Трехпроводные (европейские) розетки стали ставить лет 15 тому на назад с тем, чтобы было куда втыкать вилки с толстыми штырями, до этого просто аккуратно (чтобы не коснуться контактов) рассверливали отверстия в наших розетках. Причем, до сих пор ставят неохотно, поскольку многие отечественные вилки не втыкаются в евророзетки их-за углубления, приходится вилку обпиливать или обкусывать.
Новые дома и промышленные объекты оборудуют , конечно трехпроводной электропроводкой и евророзетками. Но вот недавно у нас на кафедре съехали арендаторы и освободили несколько комнат. Из 8 групп розеток у них в трех не был подключен зануляющий провод.
Точно не скажу, но ощущение такое, что все, что в нашей стране делается, снабжается вилкой с тонкими штырями и без земляного контакта, отечественных паяльников с евровилкой я точно не видет
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
02.04.2008, 13:16
|
#156
|
Частый гость
Регистрация: 14.07.2006
Сообщений: 45
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Сообщение от NOPROBLEM
|
Мой Multi TC в спокойном состоянии демонстрирует скважность около 10, тоесть греет жало только 10% мощности.
|
Где покупали Сколько стоит
Поделитесь инфой пожалуйста.
Цитата:
|
Я живу в доме, построенном 30 лет назад и в нем двухпроводная электрическая проводка, без нулевого провода. И это скорее правило, чем исключение.
|
Вот уж точно.Я, въехав в дом, построенный тоже около 30 лет назад, заменил всю проводку на трехлинейную медь.( Был 2х линейный алюминий) и поставил УЗО.
Если и случается накосячить, УЗО выручает.
|
|
|
|
02.04.2008, 13:39
|
#157
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
Где покупали icon_biggrin.gif Сколько стоит icon_biggrin.gif
|
Ну вот! Два самых больных вопроса!
В свободной продаже в Москве его нигде нет( я не нашел). Пришлось заказывать в Аргуссовте (они по Фарнелу торгуют) это заняло более месяца, правда туда все новогодние и рождественские праздники попали
Накрутки у них немалые, он обошелся мне больше 6 тыр, но ИМХО он того стоит! Пока обнаружил только один недостаток. У него толстый сетевой шнур (трехпроводный и силиконовый, паяльником его не прожжешь, это хорошо) Плохо другое. Когда паяльник лежит на столе, а шнур свешивается под стол к розетке он элементарно стягивает паяльник со стола! Его надо или в подставку ставить каждый раз (я уже давно кладу его просто на стол) или паять на журнальном столике
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
02.04.2008, 13:50
|
#158
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
заменил всю проводку на трехлинейную медь
|
Такой подвиг мне не по силам, зато свой рабочий стол с 11 розетками сделал по трехпроводной схеме и радуюсь!
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
02.04.2008, 13:57
|
#159
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.08.2007
Адрес: Болгария Перник
Сообщений: 1,771
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
|
Интерсно, что скажете о газовых паяльниках. Сим чудом техники никогда не пользовался А для ремонта в поле удобно, ни заземления, ни шнура, ни розеток, дешево А может так кажется
__________________
Мыслю, следовательно существую
|
|
|
|
02.04.2008, 14:05
|
#160
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
Интерсно, что скажете о газовых паяльниках. Сим чудом техники никогда не пользовался icon_redface.gif А для ремонта в поле удобно, ни заземления, ни шнура, ни розеток, дешево
|
Кой какой опыт имеется, все хорошо, но терморегулятором сам будешь работать, а это ой как не просто
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
|
|