Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 04.02.2013, 13:07   #271
georg65
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Q2 менять, D6 (3V3) проверять
Реклама:
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2013, 15:02   #272
sergn44
Прописка
 
Регистрация: 16.10.2006
Адрес: Россия Новороссийск
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Менял и Q2 и D6.
Q2 в результате замыкания вылетела вся передняя часть у PC817 трещина была по корпусу. Заменены все полупроводники в первичке (кроме моста и D5)
sergn44 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2013, 16:44   #273
georg65
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Сообщение от sergn44 Посмотреть сообщение
Заменены все полупроводники
проверять пассивные элементы
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.02.2013, 21:18   #274
georg65
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Похожий как в #22

Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" georg65
sergn44 (07.02.2013)
Непрочитано 07.02.2013, 14:48   #275
sergn44
Прописка
 
Регистрация: 16.10.2006
Адрес: Россия Новороссийск
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Похожий как в #22
Они более менее все похожи,но иногда работают иногда нет .
В моем адаптере два интересных транзистора MJE13003 и S8050
MJE13003 - встречаются два вида - отличается маркировка базы (справа - слева) звонятся как обычные. На форумах встретил идею что один обычный второй составной.
Менял и те и другие - блок не запустился , сейчас стоит с базой справа.
S8050 - по даташиту пробивается как PNP http://www.alldatasheet.com/datashee...NGS/S8050.html
но в рабочем блоке питания звонится как NPN сейчас поставил туда ST S8050 NPN транзисторю.
PNP версию у нас не нашел буду искать аналоги.
Блок так и не запускается. Вторичная цепь (вместе с оптроном работает).
sergn44 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2013, 16:28   #276
Vizitka
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Vizitka
 
Регистрация: 11.01.2008
Адрес: Ковель UA
Сообщений: 1,063
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Сообщение от sergn44 Посмотреть сообщение
MJE13003 - встречаются два вида - отличается маркировка базы (справа - слева)
У S8050 тоже ножки гуляют в зависимости от производителя.
Vizitka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2013, 18:27   #277
georg65
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Сообщение от sergn44 Посмотреть сообщение
S8050 - по даташиту пробивается как PNP http://www.alldatasheet.com/datashee...NGS/S8050.html
сравни и приколись - производитель один http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...GS/SS8050.html параметры разные
из практики - встречались 8050 с выводом базы с краю, а не по середине. Попадались в детских игрушках (радио-управляемые модели). Не вспомнить были ли на нем буквы.
Не было таких простых блоков, которые не запускались. Трансформатор неисправный был однажды (обрыв обмотки). Из приколов был зарядник для SE W850. Отработал около года и перестал из-за выходного конденсатора. Полярность была перепутана. Просто перевернул, т.к. был высотой 1см и не было чем заменить. Запомнил потому, что телефон моей дочери.
Удачи в ремонте.

Последний раз редактировалось georg65; 07.02.2013 в 18:34.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2013, 09:31   #278
sergn44
Прописка
 
Регистрация: 16.10.2006
Адрес: Россия Новороссийск
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Блок питания от роутера D-Link 5В 3А (схему нашел в интернете). Вышла из строя С6 (питание микросхемы) и ключевой транзистор. Транзистор стоял в изолированном корпусе, поставил в металлическом и переделал радиатор. На выходе 5,16В
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: D-LINK_5V_3A.gif
Просмотров: 1895
Размер:	36.4 Кб
ID:	43331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: D-Link_5V_3A.jpg
Просмотров: 518
Размер:	448.7 Кб
ID:	43332  
sergn44 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
Falconist (08.02.2013), gres_go (25.03.2013)
Непрочитано 08.02.2013, 09:50   #279
sergn44
Прописка
 
Регистрация: 16.10.2006
Адрес: Россия Новороссийск
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Китайские сетевые адаптеры 220 - 5В USB разъем.
TJ-A002 выдавал 4,24 В на выходе, мне почему то не понравилось, поэтому был и разобран. Оказалось что были впаяны два транзистора 13001, как была маркировка на плате (у 130003 и S9014 разная цоколевка ножек) т.е. у Q1 была перепутана база с коллектором. S9014 у нас в городе я не нашел, поэтому на место Q1 впаял STS8050 (так как положено). Напряжение на выходе стало 5,45 В.
LTD-010A на холостом ходу выдает напряжение 9,25 В (при заявленных 5), при нагрузке (ток 70мА) напряжение просаживается до 5,45В. Фото и схемы прилагаю.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TJ-A002_LDT-010A.jpg
Просмотров: 393
Размер:	487.7 Кб
ID:	43334   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LTD-010A.jpg
Просмотров: 1129
Размер:	37.0 Кб
ID:	43336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИП TJ-A002.jpg
Просмотров: 1687
Размер:	47.9 Кб
ID:	43462  


Последний раз редактировалось sergn44; 11.02.2013 в 10:53.
sergn44 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" sergn44
Falconist (08.02.2013)
Непрочитано 08.02.2013, 10:15   #280
sergn44
Прописка
 
Регистрация: 16.10.2006
Адрес: Россия Новороссийск
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы

Китайские сетевые адаптеры 220В - 5В USB разъем (продолжение)
Другого форм фактора, но сути не меняет.
LA388 -выгорел RO и транзистор Q2. R0 заменил на МЛТ 0,5 1К. При ремонте TJ-A002 за основу схему брал с этого источника питания.
Этот адаптер в отличии от других позицианируется как "TRAVEL CHANGER" - вероятно ловкий маркетинговый ход, либо просто списали, что первое увидели.
Если сравнивать схемы LDT-010A и LDT-12E то можно увидеть что прогресс идет )))) Интересно, что изменено в промежуточных версиях 010В или 12А.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP2151.jpg
Просмотров: 385
Размер:	480.4 Кб
ID:	43337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP2155.jpg
Просмотров: 273
Размер:	416.5 Кб
ID:	43338   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИП LA388.jpg
Просмотров: 1496
Размер:	53.7 Кб
ID:	43340  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИП LTD-12E.jpg
Просмотров: 1295
Размер:	39.5 Кб
ID:	43343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИИП WSD-006A.jpg
Просмотров: 1436
Размер:	38.2 Кб
ID:	43461  

Последний раз редактировалось sergn44; 11.02.2013 в 10:45.
sergn44 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
Falconist (08.02.2013), gres_go (25.03.2013)
Ответ

Закладки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59