Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
06.03.2012, 12:16
|
#271
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7
|
...
Привезли мне такой девайс MPI-USB 9352-USB.
...
|
Сколько стоит, если не секрет? С S7-1200, S7-300, S7-400 работает?
__________________
|
|
|
|
06.03.2012, 12:59
|
#272
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Стоит 300 американских гривенников.
В украине его покупать смысла нет потому как за его заломили цену как за ноутбук от сименса 6000уёв. Из Германии брали на прямую.
Я не проводил опытов с более старшими версиями контроллероа, только s7-200, основная масса оборудования на них. К более старшим у меня есть CP5711. C S7-1200 там свое кино, пол зимы с ним трахался, а подключится не смог, выяснилось что не все сетевые карты с ним работают, там TCP/IP. И Siemens об этом не знает, чувак случайно нашел этот трабл.
|
|
|
|
07.03.2012, 10:51
|
#273
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7
|
К Simatic S7-200 не могу подключится хоть плач, даже к тому к которому подключаюсь обычным переходником RS485.
|
Здравствуйте, если можно, разместите скрины :
1. Settings the PG-PC interface ( настройки )
2. MicroWin ( пошагово на чём затыкается и скрин с ошибкой )
__________________
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
|
|
|
|
07.03.2012, 15:14
|
#274
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7
|
...
Привезли мне такой девайс MPI-USB 9352-USB...
|
А вообще зачем он Вам? К S7-200 подключаетесь обычным переходником RS485, к старшим моделям Вы приобрели CP5711. ...
__________________
|
|
|
|
08.03.2012, 01:21
|
#275
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Цитата:
|
Electro Fox
Здравствуйте, если можно, разместите скрины
|
Скрины чуть позже, праздники. Попробую так описать.
Установлен STEP 7 MicroWIN SP8 V4.0.
Порт выбираю COM3, в принципе пробовал и другие порты, дополнительно к этой приблуде устанавливается кроме дров еще програмуля которая формирует виртуальный COM порт с любым номером, но я делаю все по инструкции, а там COM3.
Station Parameters: Адрса выбирал разные до 5 включительно, дальше не пробовал, хотя знаю что нужно ставить 1 или 2 точно не помню, немец подключался, но я пробовал и так и так и до 5.
Network Parameters Галки пробовал ставить во всех доступных комбинациях в том числе и все снимал.
Скоростя пробовал и 9,6 и 19,2, хотя точно знаю что нужно 19,2.
На вкладке Communications:
Update PLC type in project галку и ставил и снимал.
Remote выбирал до 5, хотя его ставит после подключения к ПЛК програма. Так у немца и так у меня получалось когда подключаюсь с помощью переходника RS485.
А оно не подключается, новым переходником. Либо думает бесконечно долго либо истекает таймаут. Подробней смогу после праздников.
Цитата:
|
dg79
А вообще зачем он Вам? К S7-200 подключаетесь обычным переходником RS485
|
Я устал отвечать на одни и те же вопросы.
Страница 22 пост 213
На немецких линиях я не могу подключится ко всем контролерам, к одним могу к другим нет. Может подскажете как подключится обычным переходником RS485 в режиме мультимастера.
А на ктайских линиях стоят S7-200, много, достучался только до одного.
|
|
|
|
08.03.2012, 09:48
|
#276
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7
|
...
Я устал отвечать на одни и те же вопросы.
Страница 22 пост 213
...
|
Пропустил... прошу прощения.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Есть операторская панель TD200 ее на фотографии не видно и есть 2 контроллера.
|
Может там Modbus используется? Если так, то Вы никак не подключитесь , через "транзитный" разьем, никакими шнурами. Вы же сами пишете про мультимастерную сеть. А Modbus таковой не является. Жестко: один мастер, остальные - слейвы. Иначе - коллизии сети.
А напрямую к контроллерам не подключались? Оставляете в сети 1 нужный узел остальное все отключаете...
__________________
Последний раз редактировалось dg79; 08.03.2012 в 09:58.
|
|
|
|
08.03.2012, 11:02
|
#277
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Цитата:
|
Может там Modbus используется?
|
PPI
Делал RS485.
Немец сам понять ничего не смог. К контролеру (назовем его нижним) подключаюсь в порт №1 и вуаля, выгружаю, смотрю статус, в принципе могу сделать с ним чего хочу.
К контролеру (назовем его верхним) подключена операторская панель и транзитный разъем, поэтому подключался в транзитный разъем на котором переключатель переключал и так и так. И ничего, болт от трактора беларусь! Отсосайтунг, шайзен, ебанариум бляймухт.
Цитата:
|
А напрямую к контроллерам не подключались? Оставляете в сети 1 нужный узел остальное все отключаете
|
Отключил разъем операторской панели от контроллера и подключился вместо ее, результат тот же, никакой, эмоции те же, нихарошие. Так же отрывал транзитный разъем и подключался на его место. Немец своим ноутбуком без проблем. На другой машине к контролеру подключена ОП, в свободный порт на ура.
Еще на двух машинах к контролерам подключены ОП, подключится не смог.
Мой дом дурдом.
Все эти работы проводил вместе с немцем, он своим ноутом от сименса, потом я своим от хелета паккарда. Одни и те же настройки, результат разный.
Немец и посоветовал взять новый програматор. Им я почему то не могу подключится ни к чему. Немец естественно давно уехал.
К китайским линиям укомплектованным S7-200 пытался подключится. С таким же успехом можно кабель опустить в унитаз и подключаться к ЖЭКу, возможно будет результативней. Ничего, ноль, дырка от бублика.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.03.2012 в 11:15.
|
|
|
|
08.03.2012, 19:41
|
#278
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Как я понял проблема заключается в том, что контроллеры, к которым Вы можете подключиться чем-то все-таки отличаются от тех к которым не можете... Или версией прошивки, или заказным номером...или (самое неприятное ) производителем.
Есть какая-нибудь статистика по этому поводу?
__________________
|
|
|
|
08.03.2012, 23:19
|
#279
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Не ну конечно же безусловно отличаются. ПО в них положено разное, машины то разные. Состав модулей расширения разный. Процессора 222, 224, 226 соответственно заказные номера разные. Это и не может вызывать удивления.
Удивление вызывает другое. Я точно знаю что на всех PPI, я видел как подключается немец и он мне все показывал без утайки. А у меня как у меня.
Но вопрос стоял в другом. С RS485 видимо проехали, не может он обеспечить режим мультимастера, а при условии сложных сетей нужен мультимастер.
Меня интерисуют ответы на вопросызаданные в посте 220 стр 27.
|
|
|
|
09.03.2012, 09:58
|
#280
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Мдя... тяжелый у Вас случай...
Еще предлагаю проработать версию с питанием преобразователя... Щас нет времени искать (чуть позже напишу) но на офф форуме, где Вы, знаю зарегестрированы, есть информация что некоторые преобразователи надо питать внешним источником. т.е. дорабатывать разъем DB9, выводить проводки наружу и подавать на них питание 24 В...
И вообще - я думаю, что есть смысл ткнутся осцилографом, может чем-то различаются парметры сигналов?...
__________________
Последний раз редактировалось dg79; 09.03.2012 в 10:03.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
|
|