Вообще, скорее всего, здесь не надо лезть в теорию, а вероятнее, что разрегулирован датчик, дифманометр. Он показывает разницу между реальным давлением в котле и номинальным или минимально допустимым (как настроен)Датчик уровня в котле должен быть по-любому, хоть визуальный. Так вот, потихоньку поджимая пружину винтом датчика, добиться, чтобы при номинальном давлении был номинальный уровень воды в котле, кажется так. после этого в приборе(если кто-то уже лазил туда), регулятором зоны нечувствительности добиться начала срабатывания задвижки при отклонении уровня на +-10%. Вообще, регулировка уровня в котле при помощи датчика давления ( а именно он является главным параметром, а не давление) есть непрямое регулирование и в свое время было запрещено
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но щас видимо, другие законы. Как здесь правильно замечали, принцип пропорционально-интегрального регулирования здесь использован, чтобы накапливать статическую ошибку (возмущающее воздействие)в отклонениях давления (интегральная составляющая)и воздействовать на управляющий элемент (задвижка), чтобы компенсировать это воздействие. Поправьте, если не прав