03.05.2009, 15:47
|
#51
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от orlovca
|
Спасибо.А что из себя представляет трансформатор обратной связи по току?Какие характеристики у него в моём случае(макс. пусковой ток движка-50А),и для чего контакты Р1.1 и Р1.2 ?Извините если мои вопросы
отдают делитанством,электроника это всего лишь моё хобби на данный момент.
|
Честно сказать в расчёте таких дросселей до сих пор не силён, поэтому просто уменьшил данный дроссель раза в 3, оставил зазор 1.5 мм. и соотношение между обмотками. Т.к. ток до 50А у Вас кратковременно думаю можно взять сечение провода силовой обмотки исходя из мощности двигателя 0.37kBt (ампера 4-5). Вторичную обмотку выбирал исходя из удобства намотки (она слаботочная)
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
03.05.2009, 16:25
|
#52
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от Falconist
|
Уважаемый COO, тогда как, на Ваш взгляд, еще одно усовершенствование: оптотиристоры на большие токи - вещь довольно дорогая и редка, а если их поставить в "плюсовое" плечо (анод у них - на радиаторе, и катод у диодов - тоже на радиаторе, можно обойтись 2-я радиаторами), то можно было бы применить и обычные тиристоры, как на рисунке. При этом - одним узлом управления, т.к. фазовый сдвиг по обеим волуволнам сетевого напряжения в первом приближении должен быть одинаков.
А С1 все-таки, должен присутствовать, и нехилого номинала, т.к. при малых скоростях вращения вала двигателя "провалы" питающего мапряжения (100 Гц) могут оказаться критичными.
|
Оптотиристоры не покупал, сколько сейчас стоят не знаю. В схему ставил для развязки по постоянному току (в целях безопасности)т.к. лень было делать импульсные трансформаторы. А в аналогичных схемах обычно ставят тиристоры. У меня оптотиристоры стоят вообще без радиаторов (на печатной плате). Ток в основном был до 5А и нагрева практически небыло.
А конденсаторы на выходе в аналогичных схемах не ставятся, думаю на больших оборотах будут ухудшаться динамические характеристики системы, а на малых (в режиме прерывистых токов) возможно была бы польза. В те годы всеобщего дефицита смог найти малогабаритную ёмкость на большое напряжение только от фотовспышки иначе получалось только в ящике 1*1 метр.
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
03.05.2009, 16:31
|
#53
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от orlovca
|
СОО,судя по фото,у Вас имеется документация по БУ 3509.Мне удалось изыскать несколько сканов по этому блоку http://www.hobbycnc.ru/docs/bu3509.rar но такого отвратительного качества что невозможно ничего прочитать.Не могли бы Вы выложить мануал сюда или забросить мне в личку?Я недавно видел его на толпе,естественно БУ,за 2000р.Буду очень признателен за помощь.
|
Сейчас могу только через фото (в течение 2-х дней), а отсканировать смогу только после 11-го (дома сканера сейчас нет).
|
|
|
|
03.05.2009, 16:38
|
#54
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от orlovca
|
Прошу прощения за молчание-сдохла "клава".Спасибо за схему.Если Вас не затруднит,то хотя бы кратко опишите принцип работы,не всё понятно.Как её настраивать?Нужны синхроимпульсы или "постоянка" на управление? Что за контакты в ОС микросхемы?Какова форма напяжения на двигателе?
|
Забыл упомянуть про контакты в ОС. Исходно планировалось реле блокировки но за фактической ненадобностью они отсутствуют.
|
|
|
|
03.05.2009, 20:42
|
#55
|
Прохожий
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Благодарю за исчерпывающие ответы.Очень жду сканы или фото.
|
|
|
|
04.05.2009, 16:11
|
#56
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
|
Сообщение от COO
|
Сообщение от Falconist
|
Уважаемый COO, единственное замечание по Вашей схеме: 4 тиристора избыточны. Достаточно 2-х в одно из плеч (положительное или отрицательное), остальные 2 можно спокойно заменить на диоды.
|
Полностью согласен (Наверное для красоты поставил, молодой был)
|
Да нет 4 тиристора это полное отключение при КЗ на землю, а с 2 диодами этого не добьёшся.
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
04.05.2009, 21:10
|
#57
|
Вид на жительство
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Сообщение от woroba
|
Сообщение от COO
|
Сообщение от Falconist
|
Уважаемый COO, единственное замечание по Вашей схеме: 4 тиристора избыточны. Достаточно 2-х в одно из плеч (положительное или отрицательное), остальные 2 можно спокойно заменить на диоды.
|
Полностью согласен (Наверное для красоты поставил, молодой был)
|
Да нет 4 тиристора это полное отключение при КЗ на землю, а с 2 диодами этого не добьёшся.
|
Ну какие то преимущества данная схема перед полууправляемой имеет (и не только в случае КЗ). Автоматизированным электроприводом давно не занимаюсь и многое подзабыл, но в принципе для нормальной работы схемы 2-х тиристоров достаточно. (хотя из каких то соображений поставил 4). Если есть необходимость и желание разобраться в тонкостях работы всегда можно найти соответствующую литературу.
Также если схема рассчитана на большие токи необходимо параллельно тиристорам поставить RC цепи.
|
|
|
|
12.05.2009, 10:58
|
#58
|
Прохожий
Регистрация: 07.04.2007
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от orlovca
|
Уважаемые,помогите выбрать схему управления вот этим монстром.Он будет прикручен к токарному станку.Возможно-ли его запитать без трансформатора?
|
Форумчане, кто-нибудь делал на данный движок схему управления с ШИМ?
У меня анологичный, только 2,2 кВт., 180 Вольт.
Необходимо с 2% точностью поддерживать скорость, при Vmax/Vmin = 20.
Присутствуют динамические нагрузки, что может сильно сказываться на малых оборотах.
Режим работы, аналогичен беговой дорожке.
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
26.02.2010, 04:05
|
#59
|
Прохожий
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Управление электродвигателем постоянного тока
Дайте пожалуйста реально рабочую схему управления двигателем подачи проволоки (двигатель КПА-561 48волт 90 ват с независимым возбуждеением)
|
|
|
|
26.02.2010, 09:41
|
#60
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.05.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 3,559
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 326 раз(а) в 230 сообщении(ях)
|
Re: Управление электродвигателем постоянного тока
Смотрите сервопривод с энкодером - апноут микрочип
AN969 - работает В ЖЕЛЕЗЕ великолепно. Есть ПИД регулятор. AN696. Есть в примерах PROTEUS.