Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
На eevblog люди писали, что после запаивания всех транзисторов в инверторе ток заряда возростал примерно в 2 раза.
|
Это где?
Про полевики - схема управления там так построена, что разница емкостей и пр. не должны сильно повлиять на работу.
И что-то мне подсказывает (видя рукоЖ...сь схемотехников APC), что в SUA1000XLI все аналогично 1500-му , а если еще и батареи параллельно включены основным, то вообще не удивлюсь.
|
|
|
|
13.09.2019, 15:06
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Еще можно на этом форуме порыться.
|
|
|
|
13.09.2019, 15:15
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
Это где?
|
Например, здесь: https://www.eevblog.com/forum/projec...wave-inverter/
"Also as a side effect the battery charging current increased from ~3A to ~7A ..."
Сообщение от ksa
|
Про полевики - схема управления там так построена, что разница емкостей и пр. не должны сильно повлиять на работу.
|
Может, в XL версии стоит другой драйвер, способный выдавать бОльшие токи.
Сообщение от ksa
|
И что-то мне подсказывает (видя рукоЖ...сь схемотехников APC), что в SUA1000XLI все аналогично 1500-му
|
SUA750XLI, SUA1000I, SUA1000XLI и SUA1500I построенны на одном шасси и собраны на одинаковой плате, насколько я смог найти информацию.
Разница только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии этих деталей и габаритами трансформатора.
Собственно, хотелось бы выяснить - есть ли различие в драйвере транзисторов инвертора. На схеме он обозначен кодом и сказано смотреть ВОМ для выяснения конкретной детали. ВОМ-а у меня, к сожалению, нет.
Сообщение от ksa
|
а если еще и батареи параллельно включены основным, то вообще не удивлюсь.
|
Внешние батареи у этих XL моделей действительно подключаются паралельно внутренним.
|
|
|
|
13.09.2019, 15:18
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
(видя рукоЖ...сь схемотехников APC)
|
Расскажите, пожалуйста, для общего развития - в чём заключается это рукожопство?
|
|
|
|
13.09.2019, 15:36
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Расскажите, пожалуйста, для общего развития - в чём заключается это рукожопство?
|
Вы схему видели? серых-черных 700 - 1500?
С 90-х ничего не изменилось. Наличие спецмикросхем, использование старых комплектующих, эти проблемы с реле компенсации напряжения и многое внутри схемы.
Пришлось немного "поиграться" с восстановлением 1500-х и 750-х.
Пока разберешься что они хотели сделать и как - уши встают.
А то что нет компенсации измерения мощности и пр. измеряемых параметров?
А как вам "правило" при калибровке АКБ? Напряжение на АКБ в мозгах на 0.3 - 0.5 В выше правильного? Много можно писать - этой схеме уже лет 25....
|
|
|
|
13.09.2019, 15:54
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
... эти проблемы с реле компенсации напряжения ...
|
Я так понимаю, эти проблемы присущи любому регулятору напряжения построенному на релле.
Хотя встречал вариант с шунтированием контактов релле симмистором - для устранения искрения при коммутации. Но, очевдино, такое решение сильно дорогое получается. Хотя и эти Смарт-ы весьма недешёвые...
Сообщение от ksa
|
А как вам "правило" при калибровке АКБ? Напряжение на АКБ в мозгах на 0.3 - 0.5 В выше правильного?
|
Да... это занятно.
Нужно будет проверить у себя действительное напряжение заряда.
Спасибо.
Сообщение от ksa
|
Много можно писать - этой схеме уже лет 25....
|
Ну так и UPS-ке, по крайней мере той, что у меня, тоже немало лет - 17, если быть точным.
У новых, как я понимаю, схема заметно отличается - намного меньше дискретных элементов, как минимум.
Последний раз редактировалось ESelin; 13.09.2019 в 15:57.
|
|
|
|
13.09.2019, 16:04
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Собственно, хотелось бы выяснить - есть ли различие в драйвере транзисторов инвертора. На схеме он обозначен кодом и сказано смотреть ВОМ для выяснения конкретной детали. ВОМ-а у меня, к сожалению, нет.
|
Драйверы выходных ключей собраны или на на парах 2N2222+2N2907 по классике или на 365-0034 (HIP4082).
И в той и в другой ситуации токов хватит с головой для полного набора ключей.
HRF3205 и IRF3205 прямые аналоги от разных производителей. Сравните характеристики.
|
|
|
|
13.09.2019, 16:06
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.12.2004
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Ну так и UPS-ке, по крайней мере той, что у меня, тоже немало лет - 17, если быть точным.
У новых, как я понимаю, схема заметно отличается - намного меньше дискретных элементов, как минимум
|
Самый "молодой" с которым разбирались был 2015 года рождения. Схема старая.
Новые 1500 (1-2 года), да изменились внешне. Что внутри - не знаю.
Я так понимаю, они пользуют принцип: "Если Солнце встает на востоке всегда, то не дай Бог тебе что-то изменить"
А их замечательный протокол управления?
|
|
|
|
13.09.2019, 16:17
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
Драйверы выходных ключей собраны или на на парах 2N2222+2N2907 по классике или на 365-0034 (HIP4082).
И в той и в другой ситуации токов хватит с головой для полного набора ключей.
|
Спасибо большое!
Тогда остаётся вопрос - есть ли смысл от запаивания полного комплекта транзисторов в плане уменьшения температуры?
По идее - с уменьшением сопротивления выделяемая на транзисторах мощность должна упасть пропорционально... Следовательно, и температуры тоже.
Или я что-то упускаю из виду?
|
|
|
|
13.09.2019, 16:26
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ksa
|
Самый "молодой" с которым разбирались был 2015 года рождения. Схема старая.
Новые 1500 (1-2 года), да изменились внешне. Что внутри - не знаю.
Я так понимаю, они пользуют принцип: "Если Солнце встает на востоке всегда, то не дай Бог тебе что-то изменить"
|
Каптиализм
Разработать новую схему, перестроить производство, протестировать всё это... Дорогое удовольствие.
Если работает и приносит прибыль - зачем что-то менять?
Ну и конкурентов не так уж и много. И не факт, что у них лучше ситуация.
И, как по мне, - уж лучше так, чем как с теми же принтерами - когда каждая новая модель по факту получается всё хуже и сложнее и дороже в эксплуатации, а на старые модели расходники исчезают как снег весной.
Сообщение от ksa
|
А их замечательный протокол управления?
|
Вы про терминальный доступ к настройкам?
Здесь мне, опять же, сравнить не с чем.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
|
|