17.05.2010, 16:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Россия,Иркутская обл.
Сообщений: 2,579
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 193 сообщении(ях)
|
Контактор->контур в сердечнике
Обслуживаю контакторы на 400 А 380 В для работы компрессоров.Так вот один контактор начал гудеть и плохо притягиватся.Начал разбиратся оказалось разорван контур из медной проволоки(в новых видал что кольцо медое встроено в железо) который уложен в паз,посмотрел от нагрева.Начал спрашивать у знакомых элетриков: говорят что снимает остаточное магнитное поле.Хорошо нашел две медные жила,каждая по 2 мм в квадрате где то,уложил в паз железа(заполнил полностью) сделав контур на замыкание(надеюсь понятно своими словами объясняю) скрутку из четырех концов скрутил спаял и еще обжал наконечником.Включаю он все равно греется сильно чуть не красный,грешу на само железо(может потеряло свои свойства или раслоилось внутри,сверху все нормально),так как катушку менял.Кто нибудь может дать совет и объяснение для чего это кольцо из меди в железе.
__________________
Глаза боятся,а руки делают.
|
|
|
|
17.05.2010, 19:22
|
|
Прописка
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Урал
Сообщений: 254
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Контактор->контур в сердечнике
Или пластины наборного сердечника толще, чем надо, или изолирующий слой между пластинами отсутствует. Вихревые токи от этого увеличиваются, а виток их замыкает и от этого плавится. Надо поменять сердечник.
|
|
|
|
17.05.2010, 19:26
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
|
Re: Контактор->контур в сердечнике
Сообщение от CERGEI1982
|
Начал спрашивать у знакомых элетриков: говорят что снимает остаточное магнитное поле.
|
Нет не верно. Короткозамкнутый виток, который охватывает часть магнитопровода, служит для сдвига по фазе части потока.Это делается для того, чтобы в суммарном магнитном потоке не было нулевых значений(при переходе напряжения через 0), и соответсвенно не было вибрации.
В вашем случае лучше железо заменить, ну или весь контактор.
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
17.05.2010, 20:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Россия,Иркутская обл.
Сообщений: 2,579
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 193 сообщении(ях)
|
Re: Контактор->контур в сердечнике
Сообщение от woroba
|
Нет не верно. Короткозамкнутый виток, который охватывает часть магнитопровода, служит для сдвига по фазе части потока.Это делается для того, чтобы в суммарном магнитном потоке не было нулевых значений(при переходе напряжения через 0), и соответсвенно не было вибрации.
В вашем случае лучше железо заменить, ну или весь контактор.
|
Спасибо очень толковое объяснение
__________________
Глаза боятся,а руки делают.
|
|
|
|