Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
15.11.2007, 11:07
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12- 220В
Сейчас настало время частых отключений электроэнергии. В один из таких моментов попробовал подключить котел-колонку ARISTON к сети через УПС. Но
она отказывается работать. Может быть кто подскажет, почему и посоветует, что делать ?
|
|
|
|
15.11.2007, 14:16
|
|
Прописка
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 111
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Чтоб попроще было разобраться От Вас необходимо указать Марку,Модель и Выходную мощьность УПС и потребляемую мощность ARISTONом.
|
|
|
|
16.11.2007, 17:20
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
УПС у меня 3 шт. разного типа, мощностью 600-800ВА.
Мощность Аристона не знаю, т.к. не было ни схемы ни характеристик. Из электроники там стоит плата с микросхемали, эл.насос 70Вт и эл.поджиг. Я не думаю, что потребляемая мощность у нее больше, чем ватт 150.
Говорят, что УПС выдает ток не синусоидальной, а прямоугольной формы. Может быть в этом причина ?
|
|
|
|
17.11.2007, 04:55
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Если внутренности не содержат импульспого блока питания то от УПСа могут быть проблемы.
Проверяется все достаточно просто - ИБП (как и вообще БП)обычно расположен либо отдельно либо особняком и как в любом БП в нем есть трансформатор; если он маленький то скорее всего это ИБП, если похож на сварочный, то скорее всего обычный БП.
Если трансформаторы отсутствуют но есть странные диоды с большим количеством ног (2-3) то скорее всего срастить зверя с ИБП не получится.
С трансформаторным блоком питания тоже могут быть проблемы, но работать хотябы некоторое время имхо должно.
|
|
|
|
19.11.2007, 12:05
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Дааа-а уж как-то все запутанно. А если подойти логически. Электронный блок вряд-ли не будет запускаться от УПС. Остается электромоторчик, стоящий на насосе (насос Итальянский) и электроподжиг. Может быть кто-нибудь пробовал от УПС подключать эл.двигатель?
|
|
|
|
19.11.2007, 12:23
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Тут собствеено и обсуждать нечего - электромоторчики они страсть как синусоиду любят
|
|
|
|
19.11.2007, 14:35
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
А сложно-ли из прямоугольника сделать синусоиду? Может быть кондерчик посадить параллельно выходу?
|
|
|
|
19.11.2007, 18:31
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Кондер не поможет.
УПС выдает нечто вроде меандра амплитудой 220 вольт.
Очень серьезнай фильтр НЧ может позволить получить синусоиду, но с потерей не менее 50% мощности (это если не считать потерь в фильтре) что для УПСа имхо многовато.
Значительно более реально выпрямить выходное напряжение УПСа и запитать им генератор.
|
|
|
|
20.11.2007, 12:47
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Да, это вариант. Но, на сколько я знаю и в генераторах выдать синусоиду это проблема.
Может быть есть схемка рабочая у кого?
|
|
|
|
20.11.2007, 21:47
|
|
Прохожий
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
У меня ups на 1000 w акума отдельновзятая от авто на 90 ампер от него даже пылесос работает и без проблем у себя дома ни одного прибора не нашёл который бы ни работал ,работает даже трансформаторное зарядное для авто-акумы
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|