Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
21.11.2007, 08:08
|
|
Частый гость
Регистрация: 30.07.2006
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Потенциометр КСП2
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть схема на потенциометр КСП2-005.
Это устройство, измеряющее температуру в заводской печи, и управляющее ее включением-отключением. Последнее время указатель температуры стал самопроизвольно ходить вправо-влево относительно правильной температуры (раньше стоял на месте). Никакой документации по этому чуду техники в заводском архиве не сохранилось, и вырисовывать его схему с нуля - это долгая и кропотливая процедура, на которую я решусь только в крайнем случае...
|
|
|
|
21.11.2007, 16:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.10.2007
Сообщений: 997
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
|
все равно придётся решаться на разрисовку, на новые-то ничего нет, не только на относительную "древность"..
|
|
|
|
21.11.2007, 23:07
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Из опыта работы со зверем: проверить контакты все, подключения, датчика, и самое гловное, за чем охотятся добытчики драгметаллов, ПОТЕНЦИОМЕТР, такая длинная фигня, связанная со стрелкой(механически), намотаная проволкой, имеет ограниченный ресурс, промыть, смазать, и ещё, хоть както можно успокоить,- УСИЛИТЕЛЬ, усиление, обр.связь, настроить, и проверить двигатель-редуктор, смазать, залить масло, короче, ЭТА штука требует легуральный уход. И ЕЩЁ, тросик, который перемещает стрелку, не должен иметь слабины. В схему лучше не лезть, там только мост и источник Образцового напряжения. ЭЛЕКТРОЛИТы сухие, найти, заменить. Удачи!
|
|
|
|
27.11.2007, 17:23
|
|
Прохожий
Регистрация: 17.07.2007
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
У нас на работе эксплуатируются КСП2 и есть описание и схемы. Я сосканировал в pdf, но фалы получились большие. Выложить на форуме не получиться. Если информация ещё нужна, то сообщи свой e-mail на адрес ageev@oemk.ru. Вышлю обязательно. Размер технического описания 50,5 МВ, схем 10,3 МВ.
|
|
|
|
27.11.2007, 17:43
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.10.2007
Сообщений: 997
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
|
лучше попробуй пересканить, но не в пдфы, хотя бы в jpg, пусть будет много картинок, их проще уменьшить в размерах, пригодных к просмотру.
хотя, имхо, если мыло на mail.ru - то можно большие файлы по-одному передать - на яндексе не более 3 метров.
|
|
|
|
27.11.2007, 20:29
|
|
Частый гость
Регистрация: 30.07.2006
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
О. Отлично! Я бы очень даже не отказался от схем - на forth32 собака mail точка ру. Причем чем раньше тем лучше - считай что производство встало из-за этой чертовой печки...
Заранее большое человеческое спасибо!
|
|
|
|
23.12.2007, 18:18
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.07.2006
Сообщений: 659
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Сообщение от gsn
|
Из опыта работы со зверем: проверить контакты все, подключения, датчика, и самое гловное, за чем охотятся добытчики драгметаллов, ПОТЕНЦИОМЕТР, такая длинная фигня, связанная со стрелкой(механически), намотаная проволкой, имеет ограниченный ресурс, промыть, смазать, и ещё, хоть както можно успокоить,- УСИЛИТЕЛЬ, усиление, обр.связь, настроить, и проверить двигатель-редуктор, смазать, залить масло, короче, ЭТА штука требует легуральный уход. И ЕЩЁ, тросик, который перемещает стрелку, не должен иметь слабины. В схему лучше не лезть, там только мост и источник Образцового напряжения. ЭЛЕКТРОЛИТы сухие, найти, заменить. Удачи!
|
Все правильно только название длинной фигни реохорд.
И его очень желательно промыть спиртом.
|
|
|
|
24.12.2007, 22:08
|
|
Частый гость
Регистрация: 30.07.2006
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Все оказалось проще - самое поверхностное исследование показало зверский уровень пульсаций по цепи питания. Вылечилось заменой фильтрового конденсатора. Заодно поменял все электролиты в блоке - теперь работает как новый.
Надо же, опять все в электролиты уперлось...
|
|
|
|
26.12.2007, 10:42
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.01.2007
Сообщений: 322
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
|
Re: Потенциометр КСП2
Сообщение от forth32
|
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть схема на потенциометр КСП2-005....
|
Кажется где-то на работе валяется...
Вы Москвич? Поищу.
Kard
|
|
|
|
26.12.2007, 22:46
|
|
Частый гость
Регистрация: 30.07.2006
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Потенциометр КСП2
Сообщение от kard
|
Кажется где-то на работе валяется...
Вы Москвич? Поищу.
Kard
|
не, я из питера, хотя в москве бываю регулярно. Ну так а какая разница, из какого города файлы выгребать?
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
|
|