Re: Грозозащита
Думается, защиту надо организовывать поближе к воде. Защищать с двух концов линию на берегу (какой она длины?).
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
31.05.2016, 14:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Резать придется.
Как писал ранее отдельное питание (легче защитить)
Буферный повторитель (легче защитить)
.....
Сообщение от valenok
|
Защитить приемник особых вопросов нет - можно просто поставить разъединитель и подключать измерительную линию только на момент измерения.
|
Можно поставить расцепитель со стороны датчика .
...
В любом случае вариант с отключением - не гарантия.
...
|
|
|
|
31.05.2016, 15:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,897
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
На входе приемника включи два диода высокочастотных встречно паралельно. Диоды любые доступные, д220, гд507, наикрайний случай кд522. Уровень сигнала на входе примника меньше прямого напряжения через диоды и емкость диодов незначительна и влияния на вход приемника не окажет. Эта защита реализовано практически на всех каскадах УВЧ коротковолновиков.
|
|
|
Сказали "Спасибо" radioded
|
|
|
31.05.2016, 17:05
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от akegor
|
какой она длины?.
|
150-200 метров, под водой оказывается вся без 10 метров (в зависимости от сезона)
Сообщение от johanh
|
В любом случае вариант с отключением - не гарантия.
|
Разумеется. как и вся наша жизнь
Задача с минимальными переделками достичь максимального результата. Потому как сильно курочить мне никто не разрешит (бюджетная система - пусть лучше сгорит, но "портить не будем")
Последний раз редактировалось valenok; 31.05.2016 в 17:09.
|
|
|
|
31.05.2016, 17:08
|
|
Заблокирован
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 171
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от radioded
|
На входе приемника включи два диода высокочастотных встречно паралельно
|
А почитать даташит?
Цитата:
|
Выходной сигнал: 0/4…20 мA, 0…10 В
|
|
|
|
|
31.05.2016, 17:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,897
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от Sound01
|
Выходной сигнал: 0/4…20 мA, 0…10 В
|
выходной сигнал чего? я не экстрасенс.
|
|
|
|
31.05.2016, 18:21
|
|
Заблокирован
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 171
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от radioded
|
выходной сигнал чего? я не экстрасенс.
|
Ты слово "даташит" слыхал когда-нибудь? Если слыхал, то сообрази как оно пишется по-английски: DataSheet (листок с данными) или DataShit (данные - дерьмо)?
Специалист...
|
|
|
|
31.05.2016, 18:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
valenok, Если доступ к датчику есть ..
Самое уязвимое - выход датчика.
Эмиттерный повторитель , скорректировав показания приемника.
...
Самый дорогой проект начинается со слова ... "бюджетный"
...
Сменить прямые датчики на интерфейсные.
...
|
|
|
|
31.05.2016, 19:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,897
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от majorka65
|
radioded,
есть стандарт такой, 4...20мА, означает, что электронная начинка датчика является источником тока, питается датчик (и источник тока) от источника напряжения с некоторым диапазоном, в случае с LPM308 это 12…36 В. Теперь главное: как бы ни менялись напряжение питания, температура среды, длина проводов всегда выходной ток датчика будет зависеть только от измеряемого параметра. Почему начинается с 4мА? Да потому, что схеме источника тока тоже кушать хочется (ну, там опорные источники, усилители, делители, защитные цепи, термокомпенсаторы, фильтры и т.д.)
А измеритель измеряет тот ток и преобразует аналоговой схемой или микроконтроллером в удобную для применения форму.
А 0...10Вольт - это другой стандарт.
|
Как это коррелирует с этим?
Сообщение от valenok
|
Исходные:
есть электронное устройство (датчик) - источник тока.
Сей датчик подключен к приемнику сигнала посредством очень длинного кабеля. Вследствие чего в летнее время из-за близких разрядов молний и датчик, и приемное оборудование выходит из строя.
|
Я же написал, не экстрасенс.
Может я и
Сообщение от Sound01
|
слово "даташит" слыхал когда-нибудь
|
Но датчик находится в воде и достаточно глубоко, и мне абсолютно непонятно как датчик на глубине поражается статикой от грозовых разрядов.
Если речь шла о том как защитить приемное оборудование , которое наверняка имеет антенну, то я написал как сделать. А угадывать я не умею. Не телепат. Если автор хочет услышать рекомендации, было бы полезно нарисовать хотя бы блок-схему. А защищать датчик в воде от молнии, это верх глупости. Нужно искать причину, а не бороться со следствием. ИМХО.
Последний раз редактировалось radioded; 31.05.2016 в 19:17.
|
|
|
|
01.06.2016, 00:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
понеслась пи"да по кочкам - кто во что гаразд, особенно веселят ответы не видевших никогда датчиков 4-20ма и не знающих методы защиты их и вторичных приборов
вот интересно - есть двухпроводная линия, датчик 0-5/0-20/4-20 мА и рассчитанный на это вторичный прибор - измеритель, ПЛК и т.д., датчик не имеет питания, как правило. появляется вася пупкин и начинает советовать хрен знает что - передатчик, двух радисток, оптроны, гальваноразвязку (чем и от чего?)
Сообщение от valenok
|
Насчет контура заземления - что-то не совсем улавливаю, каким образом заземление может помочь от наведенного напряжения
|
а куда будет стекать статика и наводка?
плохо то, что кабель нельзя резать и вставлять УГЗ возле датчика из-за компенсатора давления, выброс напряжения придет даже на утопленный датчик, проверено. на удаленные гидростатические зонды у места погружения ставим УГЗ, возле ПЛК - тоже, линии связи идут подземно/воздушным способом, сотни метров
|
|
|
|