Теперь я Вас совсем понимать перестал. Вот это все кто писал?
Сообщение от gleco1
|
Сообщение от ForcePoint
1. Что такое "всё", что оно может "моргать"? Может, всё-таки, вы обманываете нас в сообщениях №№ 39 и 40?
1). Нет, я Вас не обманываю. Нет смысла. Просто большая нагрузка. 3кВт. А симистор, скорее всего, открывается с разной задержкой на прямой и обратной ветви. А "всё" это LED-индикаторы, контрольные лампочки, лампочка в холодильнике, лампы освещения в кухне. Отсюда и "моргание".
|
Сообщение от gleco1
|
Холодильник сидит на одной фазе с духовкой. При работающей духовке в сети происходит просадка напряжения в такт включения-выключения 3 квт нагрузки через симистор с частотой 25Гц. Трансформатор питания схемы термостата по недосмотру был включен через обмотку двигателя вентилятора."
|
Сообщение от gleco1
|
Так и сделано, все мощные нагрузки сидят на усиленных проводах и разных фазах. И всё работает нормально
|
Сообщение от gleco1
|
Вы не правильно поняли моё пояснение происходящего. Не в момент включения симистора, а при включённом симисторе происходит мерцание всего и вся. Неисправность заключалась в неправилном подключении трансформатора питания схемы терморегулятора.
|
Вы поймите: мне в по большому счету все равно, чем у Вас там дело кончится. Я не пожарный, не ЖЭУ, не соседи и не ростехнадзор. Я хотел помочь и сделал для этого все, что смог. А уже Ваше право , слушать советы или нет. Но в этом деле был мой личный интерес: хотелось понять, почему "моргают" лампы освещения и лампочка в холодильнике при "усиленных проводах и разных фазах". Это я понял, спасибо и Вам,
gleco1.