Кто-нибудь имел дело с Powercom'овскими King Power (KIN-800, KIN-1000, KIN-1200 на шасси KP-801)?
УПС не стартует при питании от батарей - на Q13 проходит сигнал перегрузки(?) инвертора даже при минимальной мощности нагрузки (60..80 Вт). Стартует только если совсем без нагрузки.
При питании от сети (на "горячую нагрузку") - и тестирует батареи и переключается на них без замечаний.
Вместо С20 с завода стоит цепочка 1 нФ + 1 кОм. Операционник и диоды (D5, D11, D13, D21, D26 и D29) в обвязке этого участка проверил. Только Q37 ещё не проверял, но он-то каким боком может - тогда-бы вообще не работало ничего и никогда...