Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
18.06.2017, 10:14
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Корректор напряжения КН-8 К2
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулись со следующей проблемой при эксплуатации ДЭС с генератором БГ-200 (0,4 кВ): в момент запуска станции, когда обороты двигателя поднимаются до номинала 1500 об/мин, происходит заброс напряжения до 450-480 В, а затем медленное (в течении 80-100 секунд) понижение до номинала 400 В. При этом срабатывает защита ДЭС по высокому напряжению и станция останавливается. В генераторе установлен корректор напряжения КН-8 К2, в щите управления электронный потенциометр EP250. Настроить работу регулятора подстройкой "усиление" на его корпусе не удалось - сократилось не значительно время стабилизации напряжения.
Может кто-то сталкивался с настройкой данных регуляторов?
Имеются руководства по ремонту и настройке КН-8 К2, EP250?
Методика проверки работоспособности?
Да, и в дальнейшем, когда напряжение стабилизируется генератор работает нормально при изменении нагрузки - напряжение держится в номинале.
|
|
|
|
18.06.2017, 14:36
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 30.01.2007
Адрес: УКРАЇНА
Сообщений: 399
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
Последний раз редактировалось vobla07; 18.06.2017 в 14:44.
Причина: форум
|
|
|
Сказали "Спасибо" vobla07
|
|
|
18.06.2017, 18:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
EP250 очень неплох, это R-2R матрица управляемая релюшками по CAN
Может в логике что-то не то? Обычно перед запуском сразу задается номинальная уставка, а далее характеристика в процентах прямая или обратная (при увеличении сопротивления повышается напряжение или понижается).
Попробуйте заменить временно EP250 обычным потенциометром, и будет видно кто виноват и куда копать.
Так - как при запуске генератора возможна его болтанка, то потребитель подключается к нему через некоторую задержку, можно увеличить эту задержку, и еще можно так-же отключить защиту тоже на это время.
На БГ генераторах делали паралелку один раз (требование заказчика это закон), потом отказались - сложно настраиваются на объекте (всегда подбирать на объекте), а с остальными одни и те-же параметры один раз настроенные в 99% всегда работают во всей серии.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
|
|
|
19.06.2017, 11:07
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
Спасибо за информацию, проверю корректор отдельно, посмотрим что из этого получится)))
|
|
|
|
19.06.2017, 11:11
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
Сообщение от SergeyNT_
|
EP250 очень неплох, это R-2R матрица управляемая релюшками по CAN
Может в логике что-то не то? Обычно перед запуском сразу задается номинальная уставка, а далее характеристика в процентах прямая или обратная (при увеличении сопротивления повышается напряжение или понижается).
Попробуйте заменить временно EP250 обычным потенциометром, и будет видно кто виноват и куда копать.
Так - как при запуске генератора возможна его болтанка, то потребитель подключается к нему через некоторую задержку, можно увеличить эту задержку, и еще можно так-же отключить защиту тоже на это время.
На БГ генераторах делали паралелку один раз (требование заказчика это закон), потом отказались - сложно настраиваются на объекте (всегда подбирать на объекте), а с остальными одни и те-же параметры один раз настроенные в 99% всегда работают во всей серии.
|
Спасибо! Последую вашему совету. И за одним, проверю настройки в контроллере InteliSysNT, который подает управляющие сигналы на ЕР250. По результатам отпишусь! )))
|
|
|
|
26.06.2017, 10:17
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
Здравствуйте!
Все получилось!
При запуске на холостом ходу, выставил на корректоре "уставку" на напряжение генератора 400В, так чтобы ЕР250 подключал 50% своего сопротивления (5 светодиодов из 10) и уменьшил время реакции корректора на изменение напряжения "усиление" и все заработало. ЕР250, при остановке ДЭС, сохраняет на момент следующего запуска величину сопротивления во время останова, а если после останова отключить с него питание, то включается сопротивление которое задано нижними четырьмя переключателями на плате ЕР250.
Причиной вышеописанной проблем послужили завышенные "уставка" и "усиление" на корректоре напряжения.
Спасибо всем за советы!
|
|
|
|
27.06.2017, 15:01
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.06.2017
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Корректор напряжения КН-8 К2
Производители КН-8 прислали инструкцию- выкладываю, может кому-нибудь пригодится!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
|
|