Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
03.06.2009, 00:54
|
|
Прописка
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 252
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
|
Сообщение от j2153
|
Собственное его (нормальное) сопротивление - порядка ома.
|
Т.е. цепь должна выдержать пиковый ток в 300А... Некисло ИМХО.
|
|
|
|
03.06.2009, 01:23
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 607
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Импульсные токи этого порядка (100-200А) я нередко встречал даже в даташитах, но длительность не припомню навскидку (кажется где-то 100 мкс?).
Но лично видел случаи когда при прямом кз (начисто испарилась дорожка на плате) шоттковский диод оставался еще живым.
PS Сорь, немного соврал: я не уверен, был ли он шоттковский, или просто выпрямительный, потому что корпус был обожжен и маркировки не видно. Но по размеру - как обычный двух-трех амперный (собственно и в цепи нормально пол-ампера должно быть).
|
|
|
|
03.06.2009, 10:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,916
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
|
Сообщение от j2153
|
..... а диоды взять шоттковские, у них малая емкость .....
|
И немалая утечка. Ничто не даётся даром.
|
|
|
|
03.06.2009, 19:48
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 607
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Разве dpitikov ставил требования по входному току? Как я помню он хотел минимизировать искажения на ВЧ.
Кто хочет сверхвысокое входное сопротивление - для того потребуется другое решение.
А универсальные ответы только на Кураевском форуме
|
|
|
|
07.06.2009, 13:57
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Есть МК и АЦП в нем. Необходимо защитить вход АЦП от повышения напряжения выше 5В.
... АЦП - Аналогово-Цифровой преобразователь!
Сколько входов?
Если нужно обеспечить защиту, то нужно исходить из того, от чего Вы будете ВХОД АЦП защищать!
Автор вопроса пишет именно про ВХОД АЦП, а рисунок приводит?
Простейшая и, в то-же время, оптимальная защита две параллельные обратновключенные цепочки из диодов между входом и землей (общим проводом).
Падение напряжения на p-n переходе принимаем за 1 В. Исходя из этого считаем количество последовательно включенных диодов в каждой цепочке.
Если априори принять, что на вход АЦП не будут попадать мощные разряды, то защитить можно вообще 1 германиевым диодом анодом на вход, катодом на питание. В этом случае напряжение на входе АЦП не превысит питающего более чем на 0,4 В, что допустимо.
|
|
|
|
07.06.2009, 21:11
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 607
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Будут попадать мощные разряды, автор пишет. Прочтите всё обсуждение сперва...
|
|
|
|
07.06.2009, 21:46
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Парочка документов, правда на английском ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Рекомендую совместить защиту самовосстанавливающимся предохранителем и "ограничительным" элементом, включенным параллельно входу.
Прикрепленный файл: 3886406.pdf
|
|
|
|
07.06.2009, 21:48
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Самовосстанавливающиеся предохранители внутри файла. Можно включить последовательно со входом АЦП, перед защитным элементом - гарантированно повысит надежность.
Стабилитроны не выдерживают ударных нагрузок и, если не пробиваются или уходят в обрыв, то меняют параметры в ту сторону, в которую им захочется
Прикрепленный файл: 4351340.pdf
|
|
|
|
08.06.2009, 10:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,916
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
|
Сообщение от Mikhael76
|
..... можно вообще 1 германиевым диодом анодом на вход, катодом на питание. .....
|
Осмелюсь заметить, что на современном этапе - кремний и дешевле и доступнее. Германий - только для штучных изделий.
|
|
|
|
08.06.2009, 17:14
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.06.2006
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Спасибо всем за активное участие и идеи
To Mikhael76: очень интересные документы (лично для меня).
Касательно обсуждения:
Как многие уже поняли, обсуждается защита АЦП измерительного прибора. АЦП может быть как в МК (именно этот случай я имел ввиду в своем первом сообщении), так и в отдельной микросхеме. Количество каналов АЦП может быть от 1 до 4 максимум (зависит как от выбора IC АЦП в случае отдельной микросхемы, так и от волевого решения в случае МК).
Я спросил только про защиту АЦП МК, так как считаю, что ее (защиты) структура не будет сильно различаться в этих двух случаях. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Дальше, когда я упомянул сознательное превышение допустимых границ, все же я имел ввиду превышение (до 50В максимум) при измерении. Измерение 220В напрямую, напряжения молнии и т.д. не предусматривается. Защита не от электрошокера.
Статическое напряжение вероятно, т.е защита должна его учитывать.
Схемы моего прибора не привожу, так как пока ничего, кроме МК, схемы его питания и связи с ПК, нет.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
|
|