Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
07.02.2019, 08:11
|
#21
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от pavik16
|
Напруга регулируется плавно по всей крутилке от 0,6 до 27В, но ток не регулируется (для начала подключил акум 6В4А/ч.
|
Ток регулируется совсем другими цепями и другим внутренним ОУ. Что-то напутали. У меня и ток регулируется изменением опорного, шунт 30мОм постоянно подключен к неинв. входу.
|
|
|
|
07.02.2019, 13:03
|
#22
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,047
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от pavik16
|
Напруга регулируется плавно по всей крутилке от 0,6 до 27В, но ток не регулируется
|
Не забывай, что для регулировки тока напряжение ХХ на выходе стабилизатора должно превышать напряжение аккумулятора.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
07.02.2019, 15:05
|
#23
|
Частый гость
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 36
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от ForcePoint
|
Не забывай, что для регулировки тока напряжение ХХ на выходе стабилизатора должно превышать напряжение аккумулятора.
|
Ну да, я и выставлял 8, а на авто акуме 14,6
|
|
|
|
07.02.2019, 15:38
|
#24
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Тесты нужно проводить на эквиваленте нагрузки (резисторе) - будет вам и напряжение, и ток, и мощность с работой.
|
|
|
|
10.02.2019, 00:49
|
#25
|
Частый гость
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 36
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Авто акум на половину убитый (напряжение на нем 11,6 В). Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В. По мере заряда ток падает вместе с напругой. Фигня какая то. Должно же ток падает, напруга растет до 14,6 В. Или я туплю*?
|
|
|
|
10.02.2019, 07:58
|
#26
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
На схеме нет никакой частотной коррекции, добавьте цепочку 4,7кОм+47нФ с 3 на 2 и с 3 на 15 пины.
Испытания на нагрузке проводились или следовать советам - это для лохов?
|
|
|
|
10.02.2019, 12:56
|
#27
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,047
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от pavik16
|
Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В.
|
Похоже на ошибку в фазировке сигналов ОС.
1. На выход резистор (например 75..100 Ом 10 Вт), регулятор тока - на максимум. Проверяем регулировку напряжения и выполнение закона Ома (Iвых = Uвых / R).
2. Устанавливаем регулятором напряжения какое-либо значение тока. Выбираем регулятором тока какое-либо меньшее значение. Проверяем, что напряжение на нагрузке упало и закон Ома выполнен (Uвых = Iвых * R). Опционально - крутим регулятор напряжения в сторону увеличения и удостоверяемся, что ток стабилен.
3. Докладываем результаты.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
10.02.2019, 13:18
|
#28
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение от ForcePoint
|
Похоже на ошибку в фазировке сигналов ОС.
|
Для этого пришлось бы перекидывать входы ОУ (надо очень постараться) или ввести инвертирующее звено в цепь ОС.. интересно, что же было.
|
|
|
|