Re: PLC Wago 750-880
С.М.С, у Вас на экране программка - WAGO I/O чек. В этой программе есть особенность "монитор моде" и "контроль моде" очень незаметно для пользователя переключаются - с непривычки напрягает.
Что это программка показывает - модули ток измеряют? Измеренные значения "живы" (примерно соответствуют реальным)?
HART? Модли 750-482 поддерживают HART, Вы гуглили?
Этот ПЛК работает под CODESYS. А значит, как и любой другой подобный ПЛК - имеет настраиваемую функцию - отвечать по MODBUSу даже в состоянии СТОП. Индикатор RUN - горит?
Фиксированные переменные? Это надо иметь в предшественниках неадеквата, но...
Некоторые проекты пишутся так, что значение определённой переменной запускает подпрограмму прикладного алгоритма, отвечающую за опрос. Используется этот механизм в процессе отладки, но...
Есть удобная политика - пересчёт из 4..20 мА в инженерные величины - реализуется в ППО среднего уровня. Т.е. перед началом работы - надо со СКАДы загрузить коэффициенты пересчёта. Если ничего не загружено - идёт пересчёт с нулевыми коэффициентами, соответственно: на выходе константы.
Проект считывается. Но, возможны два пароля - сам ПЛК требует ввода имени пользователя и пароля. Они есть в мануале (стандартные, если никто не менял). Не пишу здесь, т.к. мануалы валяются по всему интернету, или через ВПН на сайте ВАГО без регистрации можно взять.
А вот пароль от проекта (если стоит) - уже к правообладателю. Т.е. если комплекс у вас получен официальным путём, то и пароль исполнители должны передать.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|