Непрочитано 07.07.2024, 20:43   #121
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Ого. 10 часов это для двух батарей или только одной?
что значит "две батареи или одна"?
этот APC Smart работает с батареей на 24В - это две батареи на 12В, соединённые последовательно.
Он не может работать с одной батареей на 12В.

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Сколько ж тогда будет заряжаться в моём упсе комплект из двух батарей EVX12200, если каждая по 20 Ач?
родная батарея (она же 2 x GP12170): 24В 17Ач
2 x EVX12200: 24В 20Ач

то есть время заряда увеличится примерно на 20%
время работы от батарей увеличится примерно на столько же
Реклама:
ESelin вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ESelin за это сообщение:
Bilya (07.07.2024), Yuri222 (08.07.2024)
Непрочитано 08.07.2024, 10:35   #122
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,849
Сказал спасибо: 2,725
Сказали Спасибо 2,674 раз(а) в 1,978 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

ESelin, большое спасибо за информацию.
Т.е. при таком использовании LiFePol батарей в УПСах, подобно свинцово-кислотным (с недозарядом, в буферном режиме) - по окончании заряда до нужного (пониженного) напряжения зарядное напряжение с них не снимается, как и со свинцовыми, я правильно понял?

А если использовать LiIon аккумуляторы (у которых полный заряд наступает при напряжении 4,2В) тоже в режиме недозаряда - можно лм не отключать их от источника заряда после достижения желаемого напряжения (вольт 3,9-4,0 на аккумуляторе) - не подскажете?
Yuri222 на форуме   Ответить с цитированием
Непрочитано Вчера, 23:54   #123
Bilya
Прохожий
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Вчера разобрал свой бесперебойник. В нём оказались две батареи какие-то Long
WP18-12SHR на 12 вольт и почему-то на 18Ач (дешёвка какая-то)). К сожалению EVX12200 не удаётся пока найти в продаже. Были в 6-ти магазинах ещё вчера, сегодня нет ни в одном, после того, как позвонил уточнить наличие). Насколько критична дата изготовления? С какого срока уже не стоит рассматривать к покупке? В основном есть только 23-го года выпуска. А это могут быть аккумы и более 1,5 лет давности. Придётся, наверное рассматривать к покупке GP12170.. И важно ли взять аккумы из одной партии, то есть одной даты выпуска или особого значения это не имеет?
Bilya вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано Сегодня, 00:14   #124
Kabron
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Kabron
 
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,535
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,313 раз(а) в 1,977 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Если свинцовые аккумы не подзаряжать каждые пол-года
хранения - это уже не аккумы.
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Kabron
Bilya (Сегодня)
Непрочитано Сегодня, 00:19   #125
Bilya
Прохожий
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Ещё подумываю вентилятор поменять, штатный очень шумный. Ночью даже при работе от сети, если прислушаться - слышно. Хотелось бы Ноктуа установить. Но в бесперебойнике вроде на 24 вольта стоит. У Ноктуа таких по-моему нет. Нужно что-то придумать)
Bilya вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано Сегодня, 13:36   #126
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
по окончании заряда до нужного (пониженного) напряжения зарядное напряжение с них не снимается, как и со свинцовыми, я правильно понял?
эти APC Smart сделаны под свинцовые батареи - в буферном режиме их использования
никак иначе этот АРС не умеет

тот факт, что можно подсунуть лифепо4 вместо свинца - это уже колхозинг чистой воды. просто повезло, что прям так хорошо совпало по напряжениям и то, что лифепо вполне себе нормально могут жить в буферном режиме (при соблюдении рекомендаий по напряжению)

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
А если использовать LiIon аккумуляторы...
ничего не могу сказать
как минимум - по напряжению они не очень подходят
APC выдаёт 13.5-13.8V
то есть 3 элемента ли-ион явно недостаточно - слишком высокое напряжение на элемент будет - 4.5V
а 4 элемента - наоборот - напряжение получается слишком низким - 3.5V - батарея фактически не будет заряжаться

Последний раз редактировалось ESelin; Сегодня в 13:39.
ESelin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано Сегодня, 13:45   #127
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Насколько критична дата изготовления?
Свинцовые батареи в режиме хранения нужно подзаряжать каждые 3-6 мсяцев.
Сомневаюсь, что кто-то этим занимается.
Так что стараюсь покупать батареи, которым не более чем 6 месяцев с момента изготовления.
Если батарея старше - то обязательно делать замер напряжения и сопротивления - оценить - насколько батарея живая.

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
И важно ли взять аккумы из одной партии, то есть одной даты выпуска или особого значения это не имеет?
Аккумы из разных партий могут иметь заметную разницу внутреннего сопротивления - как следствие - при нагрузке будет разная просадка напряжения - как следствие - одна батарея будет переразряжаться и умрёт быстрее второй.
ESelin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ESelin
Bilya (Сегодня)
Непрочитано Сегодня, 13:49   #128
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Ещё подумываю вентилятор поменять...
Но в бесперебойнике вроде на 24 вольта стоит. У Ноктуа таких по-моему нет. Нужно что-то придумать)
самое простое решение "в лоб" - запитать новый вентилятор через преобразователь напряжения

я менял на Sunon Maglev - среди них есть и тихие модели, и на 24V...
но нужно быть аккуратным - тихий вентилятор может просто не справляться с охлаждением.

в идеале - прикрутить термо-регулировку, как по мне
ESelin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки

Метки
apc, ups


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53