Непрочитано 12.07.2024, 09:58  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,959
Сказал спасибо: 2,754
Сказали Спасибо 2,703 раз(а) в 1,999 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
можно подсунуть лифепо4 вместо свинца - это уже колхозинг чистой воды. просто повезло, что прям так хорошо совпало по напряжениям и то, что лифепо вполне себе нормально могут жить в буферном режиме (при соблюдении рекомендаий по напряжению)
Да, это хорошо, что у этих аккумов, по LiFePo технологии, такие удачные напряжения.
А литиевые, про которые спрашивал - я рассматривал возможность применить их в режиме работы под напряжением 4В - в буферном режиме, при недозаряде - питать материнку 12В (получается по 4В на банку) - при пропадании питания дать ей минуту на возможность штатно выключиться.
Реклама:
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 12.07.2024, 10:38  
Big_Mouse
Прописка
 
Регистрация: 25.04.2005
Сообщений: 292
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

В бесперебойниках серии SUA напряжение на АКБ корректируется командой B в режиме программирования. Значения меняются + и - на клавиатуре.
Big_Mouse вне форума  
Непрочитано 13.07.2024, 17:26  
Bilya
Частый гость
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

К сожалению у меня второй тип ИБП, то есть: "при нормальной работе вентилятор работает на 50%, а когда на батарее или зарядка - то 100%". Если б при работе от сети не вращался вентилятор, то может ничего бы и не менял..
"Он может работать без внешнего тактового сигнала, задающего обороты?" - насчёт этого не знаю), но я повторно разобрал ИБП и похоже 120-ка вряд ли влезет. Сделал все замеры. Оказывается кронштейн на котором крепится вентилятор - 92Х92 мм, сам же вентилятор 80Х80. Поэтому подобрал другую замену: Noctua NF-R8 redux-1800 на 1800 оборотов максимум. Он 80мм. На форуме IXBT чувак поменял штатный вентилятор на своём ИБП (только у него модель SUA (APC Smart-UPS SUA1500i) у меня же APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I)). Он поставил себе Noctua NF-R8 redux-1200, то есть на 1200 оборотов максимум. Говорит, что по заявленным характеристикам Noctua NF-R8 redux-1200 уступает в эффективности штатному, но вроде охлаждения ему хватает. Говорит 27 градусов температура. Только не понятно на чём. Наверное ж он имел в виду температуру батарей.. Нагрузка у него до 500 Вт. Я тоже не планирую использовать больше, по крайней мере пока. Написал ему на IXBT вопрос, как его колхоз себя чувствует спустя 4 года. Вообщем буду планировать ставить Noctua NF-R8 redux-1800. Главное его найти в продаже, есть опасение, что его уже сняли с производства. Почти нет его нигде.

Последний раз редактировалось Bilya; 13.07.2024 в 17:33.
Bilya вне форума  
Непрочитано 13.07.2024, 21:01  
ESelin
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
...Он поставил себе Noctua NF-R8 redux-1200, то есть на 1200 оборотов максимум. Говорит, что по заявленным характеристикам Noctua NF-R8 redux-1200 уступает в эффективности штатному, но вроде охлаждения ему хватает. Говорит 27 градусов температура. Только не понятно на чём. Наверное ж он имел в виду температуру батарей...
APC Smart имеет внутри датчик температуры. Система мониторинга читает значение того датчика.
сейчас уже не вспомню - где именно на плате тот датчик стоит
ESelin вне форума  
Сказали "Спасибо" ESelin
Bilya (14.07.2024)
Непрочитано 13.07.2024, 21:10  
ESelin
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
В бесперебойниках серии SUA напряжение на АКБ корректируется командой B в режиме программирования.
насколько помню - терминал доступен только с родным СОМ-кабелем 940-0024C / 940-1524C
- калибровка напряжений (вход, выход, батареи), ёмкости батарей и т.д.

по USB - только мониторинг + базовые настройки типа "когда гасить систему"

Последний раз редактировалось ESelin; 13.07.2024 в 21:12.
ESelin вне форума  
Непрочитано 14.07.2024, 13:46  
borodach
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для borodach
 
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 842
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
калибровка напряжений (вход, выход, батареи), ёмкости батарей и т.д.
А какая программа умеет это делать?
borodach вне форума  
Непрочитано 14.07.2024, 14:10  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

PowerChute
jump вне форума  
Непрочитано 15.07.2024, 04:08  
ESelin
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
А какая программа умеет это делать?
для калибровки напряжений и сброса счётчика ёмкости батарей я использовал утилитку APCFiX от Alexei Kobak
http://93.125.49.123/apcfix/

в принципе - можно и напрямую через терминал - СОМ-порт
но сходу не найду инструкцию - как именно там ковырять регистры АРС


Правда, с калибровкой напряжения на батарее - там была хитрость, помню: что бы повысить фактическое напряжение на батарее - нужно понижать калибровочное значение в регистре АРС.
Как там в программе APCFiX - уже и не вспомню... давно дело было.
Я вместо батареи подключал большой конденсатор, что бы минимизировать инертность изменений напряжения на "батарее", крутил значение регистра и вольтметром контроллировал фактическое напряжение - выставлял ~13.7V.

Последний раз редактировалось ESelin; 15.07.2024 в 04:23.
ESelin вне форума  
Непрочитано 15.07.2024, 04:15  
ESelin
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
PowerChute
Разве Парашут уже научился делать калибровку напряжений и времени работы от батарей?...

Я использую какую-то не самую последнюю версию - много лет назад как поставил - так и не трогаю. Там таких возможностей нет.
ESelin вне форума  
Непрочитано 15.07.2024, 18:44  
Big_Mouse
Прописка
 
Регистрация: 25.04.2005
Сообщений: 292
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

У серии SMT ничего не регулируется/калибруется общедоступными способами.
Big_Mouse вне форума  
 

Закладки

Метки
apc, ups
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41


Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot