Подключение водонагревателя
Доброе время суток!
Подскажите, плис, можно ли подключать проточный водонагреватель к сети, у которой третий провод соединен с нейтралью на входе в квартиру (отдельной шины заземления в доме нет вообще)?
|
|
|
Сказали "Спасибо" Goshman
|
|
|
30.06.2011, 16:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.12.2010
Адрес: RU, 02, г. Уфа
Сообщений: 794
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Я хотя и не специалист, но читал, что так делать не рекомендуют (даже запрещают). Представьте, что произойдёт, если, например, перегорит предохранитель в нейтральном проводе, а в фазном нет...
|
|
|
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
|
|
|
30.06.2011, 16:55
|
|
Частый гость
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Фаза и нейтраль на одном сдвоенном автомате. Или это не имеет значения?
|
|
|
Сказали "Спасибо" Goshman
|
|
|
30.06.2011, 17:50
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.06.2006
Адрес: Литва
Сообщений: 2,214
Сказал спасибо: 1,450
Сказали Спасибо 2,001 раз(а) в 685 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение от Владимир из Уфы
|
Представьте, что произойдёт, если, например, перегорит предохранитель в нейтральном проводе, а в фазном нет..
|
В нейтральном/нулевом/заземляющем проводе ставить предохранители запрещено!
Эти провода должны быть жестко связаны со своими шинами.
При любой нештатной ситуации должна вырубаться ФАЗА.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.06.2011 в 18:06.
|
|
|
Сказали "Спасибо" trampampusha
|
|
|
30.06.2011, 18:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Не пожалейте денег, поставьте УЗО вместо "автоматов", землю не цепляйте. Возможно, придётся поставить УЗО уже в квартире, перед самым нагревателем.
Был случай, провели абоненту кабельное ТВ, при подключении кабеля к телевизору отключалась напруга во всей квартире, срабатывало УЗО. Пришлось ставить индивидуальный изолятор земли перед ТВ.
|
|
|
Сказали "Спасибо" alxchep
|
|
|
30.06.2011, 18:44
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение от alxchep
|
Не пожалейте денег, поставьте УЗО вместо "автоматов"
|
Абсолютно согласен! Только лучше не "вместо" а "вместе" - запитайте сам водонагреватель через УЗО. Так и монтаж проще и надежнее будет...
|
|
|
|
30.06.2011, 19:03
|
|
Частый гость
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение от alxchep
|
Не пожалейте денег, поставьте УЗО вместо "автоматов", землю не цепляйте
|
Не совсем понял: к УЗО подключаются только нейтраль и фаза, без третьего провода? То есть он срабатывает из-за разницы токов в нейтрали и фазе?
|
|
|
Сказали "Спасибо" Goshman
|
|
|
30.06.2011, 19:19
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение от Goshman
|
То есть он срабатывает из-за разницы токов в нейтрали и фазе?
|
Совершенно верно! Сколько по одному проводу электронов зашло, столько по другому выйти должно...))) Никаких утечек в тапочки умывающегося.)))
|
|
|
|
30.06.2011, 19:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,451
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
Да. УЗО срабатывает из-за разницы токов.
|
|
|
Сказали "Спасибо" baiderin
|
|
|
30.06.2011, 19:30
|
|
Частый гость
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Подключение водонагревателя
У меня от шитка до ванной идет одна линия. На ней всего одна розетка. В щитке на этой линии стоит диф. автомат типа СВДТ-222. Вроде УЗО в нем встроенное. Достаточно его или докупить отдельный модуль?
И еще, я так и не понял: третий провод вообще не подводить к устройству?
|
|
|
Сказали "Спасибо" Goshman
|
|
|