Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Сообщение от DrAG0n_
|
широкораспространенное мнение, что частотники экономят энергию. На самом деле, они (а) могут уменьшать эффективное напряжение питания двигателя при малой нагрузке, что снижает потери на тепло,
(б) увеличивают "косинусфи" (на самом деле, увеличивают power factor за счет, собственно, наличия PFC), уменьшая реактивную мощность, которая вредна и иногда оплачивается.
|
На нашем водоканале заменили год назад два огромных насоса на десять маленьких, но с частотниками. Окупилось за 9 месяцев только на экономии электроэнергии.
Мы ставим их на котельных на сетевых насосах в режиме стабилизации расхода. Тот же эффект - экономия налицо. Плюс увеличенный срок службы двигателей и насосов за счёт плавного пуска , пониженных оборотов и снижения кавитации.
Вот только PFC я в них не видел, по крайней мере, до 11 кВт.
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.12.2011 в 00:08.
|
|
|
|
30.12.2011, 01:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Сообщение от Scadauser
|
ставим их на котельных на сетевых насосах в режиме стабилизации расхода
|
а не будет там раскачки и как быть с давлением - трубы рассчитаны на определенное и быстрый разгон чреват гидроударом. разве что на свободный излив...
Сообщение от Scadauser
|
только PFC я в них не видел, по крайней мере, до 11 кВт
|
не находил и в 300квт, ибо размеры его будут не менее ППЧ. на самом деле в трехфазной сети, в отличие от однофазной, напряжение не падает до 0 и контроллер следит за его величиной и подстраивает ШИМ.
|
|
|
|
30.12.2011, 23:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Сообщение от jump
|
а не будет там раскачки и как быть с давлением - трубы рассчитаны на определенное и быстрый разгон чреват гидроударом
|
Так ведь в частотниках имеется ПИД-регулятор, и при соответствующей настройке всё чики-поки. Датчик расхода - ПРЭМ какой-нибудь, в обратной связи, настройки потупее - тут ведь не нужно быстрое отслеживание параметра, плавный разгон при пуске и плавный останов.
Ведь для теплопереноса важен именно расход, поэтому и делаем так, чтобы при изменениях параметров сети (кто-то там ветку перекрыл для ремонта, где-то ещё что-то изменилось) не менялся отбор тепла от теплообменника, не было перегрева при неожиданных и резких изменениях параметров.
А если отслеживать давление, например, то случается следующее - например, при сбое подпитки давление в контуре падает, и сетевые насосы прут вразнос, пытаясь его удержать, в итоге - разрыв струи, кавитация со всеми вытекающими. То же при разрыве линии.
|
|
|
|
31.12.2011, 00:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Scadauser,
на холодной/горячей воде давление держат с контролем провалов и превышений, с разгоном и торможением (соблюдая градиент). и ПИД-регулятор ППЧ работает под недремлющим оком ПЛК - если чаво не таво, он подзатыльники приводу выдает
потому и спросил, ибо не было практики. для водоснабжения ведь падение давления и рост расхода - ракаул, порыв где-то, спасайтесь, надвигается цунами!
|
|
|
|
31.12.2011, 00:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Сообщение от jump
|
для водоснабжения ведь падение давления и рост расхода
|
Для водоснабжения это как бы норма, если не мгновенный перепад, суточные, думаю, на порядки отличаются, а вот для теплосети это действительно катастрофа. Но есть ещё обязательно датчики давления на сети, контроль по минимуму-максимуму, куда ж без этого. И потом - требования котлонадзора по безопасности, а всё тесно взаимосвязано.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Частотник JD1A-40
|
smdruzhinin@mail.ru |
Производственное оборудование |
6 |
27.08.2014 18:14 |
Частотник АП-140-А-2К2.
|
MilkiWay |
Производственное оборудование |
1 |
30.07.2010 18:54 |
Частотник
|
Singularis |
Производственное оборудование |
10 |
29.07.2010 01:45 |
Частотник на ПЗУ
|
AlexCAB_1234 |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
15.10.2009 10:43 |
частотник на 380
|
rand31 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
17.03.2008 03:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
|
|