Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
15.02.2013, 00:27
|
|
Прохожий
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Борьба с помехами от контакторов
Доброго времени суток!!!
Помогите избавится от помех создаваемые при коммутации мощных контакторов КМИ11810 (обмотка на 220в). Дело в том, что собрал силовой щит для управления трехфазными нагрузками на 8 контакторах и устройство контроля за сетевым напряжением на микроконтроллере. По отдельности все работает, а в месте при переключениях контакторов помехи приводят к сбою микроконтроллера. Обвесил параллельно обмоткам RC цепочки. Добавлял фильтра на ферритах... экранировал кабели... Вообщем перепробовал все и пришел к выводу что единственный способ, что необходима схемка которая будет управлять контакторами при переходе через ноль. В инете ничего дельного не нашел, может не там искал.
Если есть что-то простое буду признателен.
|
|
|
|
15.02.2013, 00:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
А обмотки пускателей чем коммутируете? По питанию МК кондеры (керамика) есть?
|
|
|
|
15.02.2013, 00:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
ra_dik,
схему приведите входов/выходов/межсоединений
|
|
|
|
15.02.2013, 00:59
|
|
Прохожий
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
Двумя из восьми контакторов управляет МК через низковольтное реле, остальные управляются с панели галетными переключателями, а также дистанционно с другого щита управления. Обвязка по питанию МК отличная, и керамика и стабилитроны на 5,1в, и фильтры по питанию... Беда вся в том что МК через делители связан с сетевым напряжением (измерение напряжения, контроль границ). Если этот вход откинуть то хоть рядом бомбу взрывай, работает.
|
|
|
|
15.02.2013, 01:04
|
|
Прохожий
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
Ссылка на устройство защиты 3ф. в моем случае незначительно изменено. http://www.servissistemy.narod.ru/4.htm
|
|
|
|
15.02.2013, 01:10
|
|
Прохожий
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
Вложил схему щита.
|
|
|
|
15.02.2013, 01:28
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
Сообщение от ra_dik
|
Беда вся в том что МК через делители связан с сетевым напряжением (измерение напряжения, контроль границ). Если этот вход откинуть то хоть рядом бомбу взрывай, работает.
|
Так приведите этот участок схемы, зачем нам схема щита, если на ней не видно цепи, по которой, как Вы установили, идет проникновение помехи.
|
|
|
|
15.02.2013, 01:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
Попробуйте RC цепочки поставить не параллельно катушкам, а параллельно размыкающим контактам управляющих реле и галетников. Кстати, какие номиналы RC?
|
|
|
|
15.02.2013, 01:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
ra_dik, а что мешает гальванически развязать измерительную цепь от МК? например, применив ПНЧ с опторазвязкой, заодно и МК можно применить без АЦП
|
|
|
|
15.02.2013, 08:09
|
|
Прохожий
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Борьба с помехами от контакторов
АН-162 прикладываю схему устройства контроля фаз. Если откинуть вход 3ф, но оставить питание, помехи не проходят. Получается вся "бяка" лезет от туда. На входах АЦП дополнительно установил стабилитроны 5,1в. и кондеры по 2,2нф, особо не помогло.
Alvadep RC цепочки 1,1ом резистор, 0,1мкФх630в емкость. Пробовал устанавливать их также на контакты переключателей, эффект еще хуже, появляется искрение между контактами, дополнительные помехи.
Последний раз редактировалось ra_dik; 15.02.2013 в 08:23.
|
|
|
|