Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от Scadauser
|
...
L.2.2.1. Независимый расцепитель
Оба вывода катушки независимого расцепителя должны иметь маркировку C1 и C2...
|
И здесь ты прав. По схеме получается, что силовой автомат (-Q10) можно включить только после включения контактора - непонятно для чего?
https://plus.google.com/u/0/photos/1...26910245426513
Последний раз редактировалось korsar 77; 10.02.2013 в 19:09.
|
|
|
|
10.02.2013, 19:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от korsar 77
|
Ты мну простимулировал скачать EPLAN
|
Сочувствую. Теперь жизнь спокойная кончилась. Я второй год в нём бултыхаюсь, а дна не видно.
Сообщение от korsar 77
|
силовой автомат (-Q10) можно включить только после включения контактора - непонятно для чего?
|
Я с такими на практике не сталкивался, но думаю, что для дистанционного отключения нагрузок, например - вентиляции при срабатывании пожарно-охранной сигнализации. Там есть требование по безусловному отключению электропитания при пожаре.
|
|
|
|
10.02.2013, 19:26
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 629
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
В электросхемах так изображается реле гарантированого отключения.
Названия не помню, чаще всего выпускается фирмой PILZ.
Смотрите в поиске "реле PILZ"
__________________
Услужливый дурак-хуже врага
|
|
|
|
10.02.2013, 19:32
|
|
Гуру портала
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 10,015
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,269 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от Scadauser
|
Начерчено явно в EPLAN,
|
Не обязательно - See_electrical
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4319585
__________________
Осторожно , злой кот
|
|
|
|
10.02.2013, 19:53
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от II3II
|
В электросхемах так изображается реле гарантированого отключения.
Названия не помню, чаще всего выпускается фирмой PILZ.
Смотрите в поиске "реле PILZ"
|
Если я правильно понял, имеется ввиду реле безопасности?
На данной схеме он оно присутствует и обозначается как -A21.
Разговор идёт об аксессуаре силового автомата (-Q10) привода конвейера.
https://plus.google.com/u/0/photos/1...49686579024306
Последний раз редактировалось korsar 77; 10.02.2013 в 19:59.
|
|
|
|
10.02.2013, 20:10
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 629
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Там нарисована тепловая и элекромагнитные защита плюс электромагнитный расцепитель.
Или я опять чё не так понял? ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Расцепитель подвязан либо на PILZ- на отключение автомата при аварийной остановке (нажатии аварийной кнопки), иногда на концевик открывания двери эл. шкафа. А иногда вообще никуда,он-же встроен в автомат,а нужен он или нет-вам решать.
__________________
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 10.02.2013 в 20:49.
|
|
|
|
10.02.2013, 20:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от dosikus
|
Не обязательно
|
А я милую узнаю по походке ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
|
|
|
|
10.02.2013, 21:08
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от II3II
|
Там нарисована тепловая и элекромагнитные защита плюс электромагнитный расцепитель.
Или я опять чё не так понял?![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Расцепитель подвязан либо на PILZ- на отключение автомата при аварийной остановке (нажатии аварийной кнопки), иногда на концевик открывания двери эл. шкафа. А иногда вообще никуда,он-же встроен в автомат,а нужен он или нет-вам решать.
|
Во, во - про расцепитель и разговор. Просто я такого такого граф. обозначения нигде не нашёл, а Scadauser подсказал где искать.
Ну да, он подвязан на реле безопасности, но в автомат не встроен, а монтируется рядом. В принципе я узнал чего хотел - спасибо всем.
|
|
|
|
16.02.2013, 18:27
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Графические обозначения в электрических схемах
Сообщение от Scadauser
|
...Сочувствую. Теперь жизнь спокойная кончилась. Я второй год в нём бултыхаюсь, а дна не видно...
|
Нашёл страничку форума с мануалами по EPLAN, может кому пригодиться: