Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки
Приветствую!
Ситуация. 12 вольт вход. На выходе получаю любое напряжение импульсным преобразованием. Оно может быть от 3,3 до 19 вольт. Преобразователи могут быть повышающими или понижающими, вопросов с ними - никаких. Уже собраны и работают.
Подключаем провод в разъем. Скажем сотовый телефон, разъем USB на зарядку.
Схема определяет, что нагрузка есть и запускает преобразование, скажем, ключом на биполярнике или полевике. То есть подключает 12 вольт к схеме преобразования из 12-ти в 5 вольт. Напряжение пошло. Все работает, телефон заряжается.
Нагрузку отключаем, схема определяет, что нет нагрузки, надо отключить схему преобразования. Транзистор закрывается, схема перестает выдавать напряжение. Своего рода детектор с ключом.
Если не поняли, объясню по-другому. Представьте разъем у блока питания с размыкающими контактами, делалось это для питания от сети или батареек у магнитофонов. Мне нужно сделать то же самое, только чтобы все это было автоматически при появлении нагрузки или пропадании. Ибо штекер можно забыть в разъеме, а преобразовывать может тогда постоянно вхолостую.
Какие варианты могут быть?
Токи от 100 мА до 5ти ампер.
|
|
|
|
04.03.2013, 18:30
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,018
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
Ставьте шунт. С шунта замер тока. Выключенный ИП телепатически не обнаружит присутствие нагрузки, нужно или предусмотреть возможность периодического включения на короткий период, или отдельный маломощный источник (дежурка) с напряжением менее минимального напряжения основного ИП.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
04.03.2013, 19:07
|
|
Прописка
Регистрация: 16.11.2005
Сообщений: 186
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
12 вольт всегда будут. Про это я забыл написать.
|
|
|
|
04.03.2013, 19:17
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,018
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
Тогда делать периодическое включение ИП, на секунду раз в 5 минут. Нагрузка есть - переход в непрерывный режим. Сигнал опять же с шунта.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
04.03.2013, 19:55
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,328
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
Можно вот так сделать. Например, для источника +5В. Без нагрузки напряжение на выходном конденсаторе С2 будет медленно спадать. Транзистор Q1 открыт. При уменьшении напряжения менее 3В транзистор Q1 закроется, что вызовет открытие ключа на Q4. На пару секунд заработает преобразователь и восстановит +5В на выходном конденсаторе. Затем ключ Q4 закроется и снова начнётся медленный разряд C2.
При подключении наргузки выходное напряжение быстро спадёт и тут же включится преобразователь. Но теперь будет потребление тока, и транзистор Q2 будет поддерживать ключ Q4 в открытом состоянии. В качестве датчика тока - пара диодов, т.к. ток потребителя меняется в широких пределах. Всё зависит от собственного тока потребления преобазователя без нагрузки. Может придётся один диод выкинуть, чтобы не было ложного срабатывания: тут уже надо подбирать экспериментально.
|
|
|
|
04.03.2013, 21:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,954 раз(а) в 2,309 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
+12 на выход +5 через резистор 100...1000 кОм, датчик тока - резистор сопротивлением 0,01...0,1 Ом, и самый маленький контроллер с АЦП. По включению нагрузки выходное напряжение просядет и вызовет прерывание контроллера из режима глубокого сна, он дает напряжение на выход до тех пор пока падение на датчике не станет слишком малым. Заодно учитываем, что современные девайсы в конце зарядки берут ток импульсами
|
|
|
|
05.03.2013, 01:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,282
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки.
Сообщение от Elya
|
12 вольт всегда будут. Про это я забыл написать.
|
Что-то ещё забыли. Короткое замыкание, обрыв провода, статическое напряжение (до 15 кВ), подключение нагрузок не соответствующих назначению. Или это не нужно учитывать?
|
|
|
|