Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
11.06.2013, 09:42
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Сообщение от Vizitka
|
Подумываю на следующей релюху установить возле самой камеры , чтобы при снятии питания от камеры отключались вообще все провода , для обеспечения полной изоляции.
|
Сообщение от alxchep
|
Если лампу отключить и оставить искровой зазор, то в момент молнии пробивает зазор до 2-х мм.
|
у реле сколько? Поэтому вот правильный:
Сообщение от Сергей_Ковалев
|
Состоит заземление из заземлителя (в земле) и соединителей. Выполняются и те и те стальной полосой, проволокой (диаметр от 6 мм и выше) или уголком. Так-что ваш медный проводок это туфта.
Учитывать необходимо также крепление камеры к столбу - в конце концов, даже без заземления, столб это-же молниеприемник!
|
Уже писали - давайте отделим мух. Проволока стальная и больше 8 мм потому, что к заземлителю её надо приварить, а не прикрутить (это по ПУЭ). И она должна выдерживать ток короткого замыкания, который может быть несколько килоампер, с падением напряжения несколько вольт.
Здесь заземляется камера, от, предположительно, статики. Какой ток?
Другое дело, что заземлять её не нужно, а скорее надо изолировать от столба, ибо столб безусловно заземлён. Кроме того, что его бетонная заделка прилично проводит ток, наверняка железо столба выходит в землю; чисто технологически столб не бетонируют "на весу". У бетонных столбов, кстати, вниз выпущен заземлитель - стальной прут 8 мм.
А молния - она такая молния...
Было - ударила молния в здание, то ли рядом, и, очевидно, ушла в землю по шине, прибитой по стене (полоса 50х4). Погорели свичи, в т.ч. на 2-м и 3-м этажах, правильно заземлённые - на шину. Компы и не заземлённый свич - целые. Антенна для интернет-линка на крыше и её оборудование - целые! Теорию подвели такую: напряжение на заземляющем проводнике на 2 этаже / одинаковый потенциал на крыше и заземлителе.
|
|
|
Сказали "Спасибо" makakus
|
|
|
11.06.2013, 11:03
|
|
Прописка
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 214
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Одно время долго занимался протяжкой локальных сетей между домами. Выходили пролеты под 180 метров, длиннее не получалось. Так вот, уже в процессе эксплуатации выяснилось, что есть серьезные проблемы со статикой в кабеле - кабель на весу, гуляет на ветру. В течении ок. получаса на нем скапливается такой потенциал, что палец не клади! (внутри ПВХ, капроновый шнур, это все друг о друга трется и электризуется. Свичи/хабы периодически выгорали портами. Похожая картина была и в грозу. В общем, меняли достаточно часто, сначала выбирали еще живые порты, а когда коробка накрывалась полностью - меняли. Решение - на одном конце сделали "слив статики" - каждую жилу UTP через мощный стабилитрон на 12-15 вольт посадили на землю без заземления свича. Что дало в итоге? Статика в проводах периодически сливалась в землю, в свич не било. На долю секунды пропадала связь и сразу восстанавливалась (происходило практически незаметно для абонента - рассинхронизация приемо-передающих сторон, коррекция потери пакета). Работало даже в грозу, если только молния прямо в кабель не ударит. Если кабель STP, то, конечно, заземлить одну сторону обязательно! Вторую нужно оставить в воздухе, чтобы не было паразитных токов (может быть разный потенциал земли между разными зданиями). Эти две меры спасут любое оборудование от статики.
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
|
|
|
11.06.2013, 11:42
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Найдите книгу "Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием" автор В.В. Денисенко, там очень хорошо всё про заземления изложено, с расчётами и примерами.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
|
|
|
Сказали "Спасибо" 4712357482
|
|
|
11.06.2013, 16:21
|
|
Частый гость
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Харьков,Украина
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
изолировать камеру от столба,поверьте,проверено мнгократно
Последний раз редактировалось vvv2d; 11.06.2013 в 16:24.
|
|
|
|
11.06.2013, 20:02
|
|
Прописка
Регистрация: 15.12.2004
Сообщений: 140
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
В документации одной фирмы производителя оборудования для автоматизации рекомендовалось заземлять экран информационных сетей следующим образом.
экран не заземляется, но на каждом контроллере подключенном к этой сети экран соединять с корпусом шкафа через параллельно соединенные пленочный конденсатор 0,1 мкф 250 вольт и резистор 470 ком. Насколько понимаю это нужно делать, что бы избежать возникновения стоячих волн, а резистор нужен что бы избавляться от статики.
Последний раз редактировалось robert777; 11.06.2013 в 20:19.
|
|
|
Сказали "Спасибо" robert777
|
|
|
08.08.2014, 04:07
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 07.09.2007
Адрес: Дерёвня Ишимбай
Сообщений: 419
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Сделал недавно грозозащиту для Ethernet. См фото.
Потом наткнулся вот на это: http://info-sys.ru/history.html
Они там трансформаторы наматывают печатными дорожками прям на плате:
http://info-sys.ru/img/illust/rg5_osobennosti.jpg
Решил тоже попробовать так, без колец дешевле будет, да и искре между платами проскочить сложнее.
Как выполнить трансформатор на ПП с отводом от средней точки? Где будет находится средняя точка?
Имеет ли смысл ставить ферритовые диски с торцов?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 08.08.2014 в 04:32.
|
|
|
|
08.08.2014, 08:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Slava-martyn, грозозащита "жирная" Но, если уже стоят разрядники от каждой жилы на "землю", то зачем между жилами то их ставить? Это не электрический кабель, напряжение между фазами - фиг увеличится!!! Да и по стоимости, один разрядник - как горсть ферритовых колец, а Вы экономить хотели
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
09.08.2014, 13:15
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 07.09.2007
Адрес: Дерёвня Ишимбай
Сообщений: 419
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Сообщение от Sanyo
|
зачем между жилами то их ставить?
|
Изначально были такие мысли: http://x11.de/fun/pictures/slides/EthernetKiller.jpg
Но сейчас понимаю, что разрядник там не поможет!
Разрядник между линиями уберу. Но поставлю защиту на супперрессорах. Ещё варистор нужен между возможным экраном и землёй.
Сообщение от Sanyo
|
по стоимости, один разрядник - как горсть ферритовых колец
|
Если китайцы ещё и провода на них намотают, то да!
Вопрос возможен ли такой трансформатор на ПП, и как его лучше начертить?
|
|
|
|
10.08.2014, 00:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Сообщение от Slava-martyn
|
Вопрос возможен ли такой трансформатор на ПП, и как его лучше начертить?
|
Если честно, то на оба Ваших вопроса, я затруднюсь ответить!
- Насчет возможности трансформатора - не уверен, нужно "тело" для передачи магнитного поля! Часто применяются печатные контура, в качестве индуктивностей.
- Насчет вычисления средней точки, думаю, что будет эффективнее нарисовать две параллельные "спирали", в последствие соединив начало одной, с концом другой - что и будет "серединкой"!!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
10.08.2014, 09:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Заземление экрана кабеля
Сообщение от Sanyo
|
если уже стоят разрядники от каждой жилы на "землю", то зачем между жилами то их ставить?
|
так нада!
для симметричных незаземленных линий с малой вероятностью попадания сетевого напряжения или в/в разрядов - допустимо, но требует низковольтных разрядников ~25-40в, коих нет нигде. супрессоры не являются панацеей - имеют достаточно большую емкость (ограничение на вч) и пробиваются/отгорают при достаточно мощном импульсе, требуют периодического обслуживания.
посматриваю в сторону малогабаритных неонок - возможно, отбором на стенде удастся найти низковольтные, да и статистику удастся набрать, но это - в будущем
насчет индуктивностей - разместите на обеих сторонах, симметрично относительно центра
Последний раз редактировалось jump; 10.08.2014 в 09:58.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|