Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Не понял - в случае выпрямленного пульсирующего напряжения 220В , система контроля перехода через ноль - будет работать?
Как оптопара включает симистор(тиристор) - единичным импульсом или серией импульсов?
Последний раз редактировалось Владимир08; 22.12.2013 в 18:26.
|
|
|
|
22.12.2013, 23:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Скорей всего будет работать. И включение будет происходить при напряжении около 5…20 В, как говорят.
Никакой серии импульсов нет, впрочем как и единичного импульса. МОС включится при наличии управляющего сигнала на входе и при напряжении близком к 0 (5...20В) на коммутирующем ключе (симисторе или, скорее всего, двух встречно параллельных тиристоров). Имхо. Но надо проверять.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
|
|
|
23.12.2013, 22:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
А вот и подтверждение моему предположению.
Канал А - сигнал на входе мос3063. Канал В - сигнал на симисторе, которым управляет мос3063. Включение мос3063 происходит в промежутке примерно от 4 до 15В, как при нарастании напряжения, так и при спаде.
Последний раз редактировалось alvadep; 23.12.2013 в 23:39.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
|
|
|
23.12.2013, 23:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
И еще.
Сеть 220В через диодный мост на лампочку, которая коммутируется симистором под управлением мос3063.
Каналы А и В подключены аналогично. Щуп на канале В с делителем 10.
Контроль нуля работает!
|
|
|
|
24.12.2013, 20:25
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2013
Адрес: Луганск
Сообщений: 821
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Очень интересно.Спасибо!
|
|
|
|
26.12.2013, 05:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от Владимир08
|
Не понял - в случае выпрямленного пульсирующего напряжения 220В , система контроля перехода через ноль - будет работать?
|
Работать-то она будет, но возникает большая вероятность того, что силовой тиристор (симистор) может не успевать закрываться, из-за индуктивностей проводников (или ещё чего-либо), которые практически всегда присутствуют. Но зачем использовать симистор, если ток уже выпрямлен? А ежелив, всё-таки, Вы его используете, то подключайте до моста, разницы-то ведь нет ни какой. Драйвер позволяет управлять симистором, установленным в любом месте.
Последний раз редактировалось KREN; 26.12.2013 в 06:02.
|
|
|
|
12.02.2017, 18:36
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 43
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Старая тема, но вот хотел бы получить ответ от опытных спецов. Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. Управляется в релейном режиме от микроконтроллера через МОС 3063 и симистор ВТА 140-600. На светодиод МОС сигнал управления (постоянный) подаю через резистор 1 кОм и от МОС на управляющий электрод симистора то же через 1 кОм. Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц. Грешу на неправильно подобранные резисторы. Т.е. симистор открывается с задержкой. Рекомендованных значений ни токов управления ни значений резисторов я не нашел. Помогите, кто сталкивался с подобным.
|
|
|
|
12.02.2017, 19:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,005
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Первый - можно оставить как есть. Можно - уменьшить вдвое.
Второй - уменьшить до 51..100 Ом.
P.S. Для исключения недоразумений - лучше фрагмент схемы с симисторами привести.
Сообщение от gleco1
|
Я сделал терморегулятор для эл. духовки мощность 3кВт. ..... Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов с частотой примерно 25 Гц.
|
Это что, терморегулятор включен не на ТЭН (или что там), а на всю духовку?
Чего-ж тогда желать?
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
Сказали "Спасибо" ForcePoint
|
|
|
12.02.2017, 21:55
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 43
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
ForcePoint,
Схемку прилагаю. Включение на ТЭН.
|
|
|
|
12.02.2017, 22:00
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 43
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Согласно схемки.
|
|
|
|