Очень важно определиться , выдерживают ли нагреватели импульсную 10 кратную перегрузку со скважностью 10 (питание целым периодом с последующей паузой на 9 и более периодов)(С)domowoj(С)woroba.
В таком случае блоки управления сильно были бы проще, а фильтры помех - минимальны или вообще без фильтров)
Представьте что один блок управления управляет 24-мя нагревателями при 3х фазном питании
Включаются 3 по разным фазам, затем следующие 3 , затем следующая тройка и так далее. Ток в 0-в проводе был бы минимальным, коэффициент мощности, близок к 1-це. Нет перекрытия во времени одновременного включения нагревателей , которое при несогласованном ФИМ наверняка приводят к существенно бО'льшим токам в фазах.
Решение на микроконтроллере по схеме получилось бы простым. Ну программу Вам лень писать, понимаю...
Но эту задачку можете решить и без МК, на некоторой примитивной логике да еще с использованием 555 таймеров.
Если не найдете в документации возможность работы с 10 кратной перегрузкой со скважностью 10 , то свяжитесь с поставщиками нагревателей, для Вас это архиважно. Возможно они легко разрешат такой режим.
Если поставщики нагревателей будут молчать как рыбы - советую вспомнить физику и самому рассчитать что и как происходит в нагревателе за 1 период. С учетом его массы и теплоемкости материала, на сколько "прыгнет" температура за 1 период. Имхо если на 1% и менее от диапазона его работы (начиная с 20град), то имхо можно использовать и такой вариант "без спроса", по крайней мере попробовать стоит. Но это верно для "объемного" нагревателя, а мне кажется что у вас там именно объемный тип нагревателя.
Есть альтернативный вариант расчета, прикинуть теплоемкость можно иным способом: За сколько секунд ваш нагреватель нагревается из холодного состояния до рабочей температуры , без контакта с нагреваемым веществом ? Если за 1 секунду, а это 50 периодов, то это означает что примерно по 2% за период. Если за 1 минуту, то это означает что за 1 период сети нагреватель повышает свою собственную температуру только на на 1/3000 (0,03%) от диапазона нагрева. Можно сделать предварительные выводы о возможности питания целым периодом с паузами.
Вобщем ройте вначале со структуры питателя а потом уж задавайте вопросы по конденсаторам
.