Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
27.12.2014, 20:47
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 898
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
|
Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
По каким причинам смог выйти из строя приемо-передатчик DS75176BM
Причем приемник работает а передача не работает.....
Заменил работает .
Статическое напряжение на линии ????
Замыкание линии ????
|
|
|
|
27.12.2014, 20:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,048
Сказал спасибо: 3,040
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Без указания схемы и условий эксплуатации - всё может быть.
|
|
|
|
27.12.2014, 21:04
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 898
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Сообщение от ForcePoint
|
Без указания схемы и условий эксплуатации - всё может быть.
|
А что там за схема..... К контроллеру все подведено....... На USART...... включение приемника постоянно на GND..... Управляющий сигнал передатчика на порт МК.... И выход А Б на ружу, подтянуты линии резисторами 220 ом к + и -. Защитных диодов нет.....
А вот условия.... Провод через цех по улице 200м и в другой цех.
|
|
|
|
27.12.2014, 22:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,441
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Если хочется поподробнее узнать причину,надо взять осциллограф и посмотреть в режиме передачи. Нет сигнала в обеих линиях А и Б или в одной.
|
|
|
|
27.12.2014, 22:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Сообщение от bass1981
|
Провод через цех по улице 200м и в другой цех
|
никак не смущает этот момент? например, разные потенциалы земли/нуля? или наводки статики от просто "проходящего" мимо грозового облака? и т.д.
в "схемотехнике", как и в массе других/журналов/аппнотов, приводилась схема RS-485 с защитой сапрессорами/оптикой - это обязательное условие
|
|
|
|
27.12.2014, 22:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 1,118
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Цитата:
|
Провод через цех по улице 200м
|
ключевое:
Цитата:
|
Защитных диодов нет
|
в отличие от даташита.
|
|
|
|
27.12.2014, 22:45
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 898
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Сообщение от baiderin
|
Если хочется поподробнее узнать причину,надо взять осциллограф и посмотреть в режиме передачи. Нет сигнала в обеих линиях А и Б или в одной.
|
Выпаял уже...((((
А если в одной нету ???
Если в двух ????
Меня больше всего смущает что приемник цел остался..
Последний раз редактировалось bass1981; 27.12.2014 в 23:10.
|
|
|
|
27.12.2014, 23:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Днепр. Украина
Сообщений: 3,294
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 1,048 раз(а) в 706 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Цитата:
|
Меня больше всего смущает что приемник цел остался..
|
Просто транзисторы передатчика оказались слабее и сработали как предохранители раньше.
__________________
misterdi<@>i.ua
|
|
|
|
27.12.2014, 23:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,048
Сказал спасибо: 3,040
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Сообщение от bass1981
|
Провод через цех по улице 200м и в другой цех.
|
Кабель хоть в три провода или только два? Хотя, при "200 м на производстве", даже третий провод - что мёртвому припарка.
|
|
|
|
28.12.2014, 00:59
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.09.2007
Сообщений: 898
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
|
Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Сообщение от ForcePoint
|
Кабель хоть в три провода или только два? Хотя, при "200 м на производстве", даже третий провод - что мёртвому припарка.
|
Витая пара..... 8 жил.... не я прокладывал, просили починить..... 2 задействованы....
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|