Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств.

Закрытая тема
Опции темы
Непрочитано 03.05.2017, 23:02   #91
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

akegor, так это простая защита от перекосов тока на точке заземления.
А так собственно УЗО или дифавтомат на 100/300mA на вход и ставят из соображений пожарной безопасности в основном. А уж 10/30mA на линии внутренних потребителей.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 03.05.2017, 23:12   #92
Wugluscr
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Wugluscr
 
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,557
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
простая защита от перекосов тока на точке заземления
УЗО НЕ должно вырубать освещение. И ряд других жизненно важных потребителей. Про перекос можно сигналить, можно отрубать мощные некритичные нагрузки. А если кто ворует... неужели он сам себе за свои деньги поставит стража?
Wugluscr вне форума  
Сказали "Спасибо" Wugluscr
akegor (03.05.2017)
Непрочитано 04.05.2017, 00:53   #93
sergik111
Временная регистрация
 
Аватар для sergik111
 
Регистрация: 26.08.2009
Адрес: Stavropol
Сообщений: 75
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 45 сообщении(ях)
sergik111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Немного полезной информации, кому для общего развития, кому для дела.
Многие вопросы сами отпадут.
Редко встретишь хорошую книжку, но эта кажется достойна похвалы.
Вложения:
Тип файла: rar Влезай - не убьет!.rar (16.94 Мб, 0 просмотров)
__________________
Разум, он же интеллект - есть свойство ума, наличие которого, доказать почти невозможно, зато отсутствие оного явно заметно.
sergik111 вне форума  
Сказали "Спасибо" sergik111
slavnij (13.05.2017)
Непрочитано 04.05.2017, 03:05   #94
SergeyNT_
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для SergeyNT_
 
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Кому очевидно?
У меня коллега (кстати, с высшим электрическим образованием!), недавно рассказывал: "Сижу, по телефону болтаю. И тут молния хрясь! Хорошо, что я телефон успел отбросить, иначе меня бы точно убило!"
Послушал я это и сижу, обалдевший, где тут смеяться, а где плакать.
ну если телефон проводной, были случаи пол атс перегорало - в колодец с открытым люком молния залетала шаровая..... а линии абонентов заземлятюся через разрядники только на атс.

Сам видел дугу в электрической розетке во время грозы, гроза проходила в нескольких километрах, дождя не было слышно было только гром, было пасмурно и заметил сверкание.

Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
...в панельных многоэтажках арматура стенных панелей должна иметь сварные соединения между панелями, так-же меж этажные стаканы сквозь которые проходят стояки приварены к арматуре
В современном монолитном строительстве вся арматура обычно на скрутках. Так как арматура должна быть оцинкована, то не допускается сварка, если и варится то потом химическое цинкование. Поэтому проще сделать скрутки. Обычно закладывается в здании по стоякам несколько сварных полосок/арматур, а к ним уже заземлена ванны и труба стояка в подвале, в трубы, в том числе и газовые(обязательно) подключены через изоляторы. Таким образом все железное в здании заземлено на свое заземление.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума  
Непрочитано 04.05.2017, 12:20   #95
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,248
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
УЗО НЕ должно вырубать освещение. И ряд других жизненно важных потребителей.
К таким потребителям можно отнести реанимационную, люстру операционной, и т.д.
В любом другом промышленном или жилом помещении - УЗО дожно отрубать потребителей. Лучше полдня просидеть дома без электричества, чем три дня к поминкам готовиться. На производстве - дежурный электрик существует, ещё быстрее устранит перебой.
Если УЗО сработало - значит была причина.
Другое дело - цена одного автомата, да помноженная на количество = дорого. Т.е. платить эти деньги за то, что ни разу (среднестатистически) в жизни не сработает. Ну тут каждый сам себе бухгалтер.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit на форуме  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
anapogo (05.05.2017), mike-y-k (10.05.2017), ovpetr (11.05.2017)
Непрочитано 04.05.2017, 12:33   #96
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,940
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Лучше полдня просидеть дома без электричества
Нет уж, лучше лучше подумать и отрубать ТОЛЬКО то, что надо, чтобы не надо было
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
три дня к поминкам готовиться
Вот именно подобными моментами отличается правильный подход от профессионального.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 04.05.2017, 14:59   #97
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,248
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Ну, ну. Обьясните ребёнку 1-99 лет, что в розетку ножницы нельзя втыкать. Какая грамотная проводка это предусмотрит?
Таких детей не бывает? РЕДКО, но втыкают.
Перепутана фаза с нейтралью, Вы выкручиваете сгоревшую лампу накаливания, и балон лопается в руке. Бывает? Редко, но бывает.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit на форуме  
Сказали "Спасибо" mtit
ovpetr (11.05.2017)
Непрочитано 04.05.2017, 16:22   #98
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,940
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Ну, ну.
Ну а дом-то (квартиру) нахрена отрубать? Тогда уж подстанцию... Или электростанцию... Хрена там мелочиться?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 04.05.2017, 16:45   #99
Wugluscr
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Wugluscr
 
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,557
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
В любом другом промышленном или жилом помещении - УЗО дожно отрубать потребителей. Лучше полдня просидеть дома без электричества
Вот вы ищете повреждение в проводке под напряжением в темном коридоре, полезли в коробку под напряжением - и свет погас. Или при пожаре погаснут указатели аварийного выхода.
Wugluscr вне форума  
Непрочитано 05.05.2017, 00:20   #100
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,248
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

akegor, так я Вас за одно УЗО что ли агитирую?
mike-y-k уже говорил: с током сработки 100 мА - на всю квартиру.
Я добавляю: и с током 30 мА на каждую группу потребителей. Т.е. на стиральную машину или ванную комнату - одна штука. На электроплиту - одна штука. На розетку+освещение на балконе или крылечке - одна штука. Это - обязательно. И по желанию: на освещение - от 1 штуки. На розетки - от 1 штуки.
Ещё раз повторюсь - тут дело не в теориях, а в наличности в кошельке. Самый идеальный вариант - на каждую лампочку по УЗО. Тогда в случае неприятности - только эта лампочка и будет обесточена, одна.
Wugluscr, как далеки Вы от народа. На производстве, по крайней мере в часто вспоминаемой России, указатели на выход - клеют из самосветящейся плёнки. И аварийное освещение - на аккумуляторах. Это уже чуть ли не поголовно. Ну и, собственно, на УЗО перестают экономить. Так что вполне вероятно, что та коробка, куда я (теоретически) полезу, и освещение - будут иметь разные УЗО. И в случае чаго - свет останется.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit на форуме  
Закрытая тема

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot