Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
24.07.2021, 18:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,425
Сказал спасибо: 307
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Kverter
|
куда должен дуть вентилятор. Вытягивать воздух из корпуса или наоборот загонять воздух в корпус?
|
Зависит от общей компоновки корпуса, наличия отверстий на корпусе, через которые поступает воздух и т.д. Проще всего поставить эксперимент и в обоих вариантах проверить температуру элементов с критическим нагревом после, например, 1 часа работы.
ЯТД
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
|
|
|
|
26.08.2022, 12:03
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 04.02.2019
Сообщений: 83
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Заряжается нормально, без всяких доработок.
|
|
|
|
26.08.2022, 13:07
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,234
Сказал спасибо: 11,155
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Kverter, они не отклоняются от стандарта - поток воздуха идет от морды и вдоль всего корпуса к задней стенке…
Иная логика только у тепловентиляторов…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
26.08.2022, 22:42
|
|
Прописка
Регистрация: 25.04.2005
Сообщений: 296
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 132 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
В этой серии ИБП, только 1400 и мощнее, вентиляторы стояли с завода. В ранних версиях вентилятор дул наружу, в поздних - вовнутрь. Или наоборот
Но точно помню, что в одних стоял наклейкой к корпусу, в других - наклейкой к радиатору.
Думаю, что лучше дуть на радиаторы.
|
|
|
|
26.08.2022, 23:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,611
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,379 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Понимаю, что мой пост аниформативен,
но вращаясь в этой сфере более 30 лет ИМХО
все АРСы - говно не заслуживающее сил и внимания в принципе.
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
|
|
|
28.08.2022, 14:47
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 04.02.2019
Сообщений: 83
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Спорить не буду, но Вы не правы. Новые модели гадость, лучше старых моделей на сегодняшний день ни чего не сделали.
|
|
|
|
22.11.2022, 15:30
|
|
Прохожий
Регистрация: 01.07.2022
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от ESelin
|
Я бы таки поставил ещё дроссель между трансом и инвертором.
Себе мотал в 2 провода по 2.5мм на колечке DS610060 - прилепил сверху на трансформатор на силикон.
И КПД выше, и трансформатор будет меньше греться...
|
Расскажи, пожалуйста, поподробней про этот дроссель! Количество витков, одножильный или многожильный провод применил? В какую точку его подключать надо? Я понимаю, его в разрыв белого провода и радиатора надо, да? Провода которые под вентилятором... Спасибо!
|
|
|
|
26.11.2022, 00:28
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Для дросселя взял кольцо TMS610060 (оно же CS610026, KS250060) - FeSiAl 62*32*25мм, магнитная проницаемость 60.
Намотал один слой в два провода 2.5мм эмалированной меди одножильный. Витки не считал - просто намотал до заполнения кольца. Мотал на станке, ибо голыми руками это было весьма проблематично делать.
Насколько помню - включил в разрыв белого провода. Разместил на трансформаторе - просто посадил на термостойкий герметик.
Реультаты - по памяти: без дросселя - холостой ход 1.2А, с дросселем - 0.8А. Под нагрузкой - уже не помню. Но у меня нагрузка небольшая - собственно, поэтому и затеял всё это.
Можно было взять кольцо побольше, намотать больше витков - думаю, холостой ход стал бы кушать ещё меньше. Но меня и такой результат вполне себе устроил.
Кстати, на алиэкспресс продаются уже готовые дроссели "для синус инверторов" - можно купить там. Видел красивые намотанные в 3 провода по 2мм.
|
|
|
|
26.05.2023, 15:02
|
|
Прохожий
Регистрация: 11.06.2006
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от Kverter
|
Заряжается нормально, без всяких доработок.
|
Нормально это как?
Сам поставил сборку из восьми банок LiFePo4, теперь задаюсь вопросом, как поднять напряжение полного заряда.
У LiFePo4 напряжение полного заряда для батареи 24V составляет 28,8 вольт, а UPSа дает максимум 27,5 - как только напряжение на АКБ достигает данного значения UPS отключает заряд.
Получается зарядка выполнена не на 100%, поскольку разница составляет 1,3 вольта.
|
|
|
|
26.05.2023, 17:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,263
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 410 раз(а) в 250 сообщении(ях)
|
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Хорошо бы найти схему ИБП для лучщего понимания ЗУ. Думаю что можно подправить напругу.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
|
|