Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств.

 
Опции темы
Непрочитано 05.05.2017, 06:37  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,023
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
mike-y-k уже говорил: с током сработки 100 мА - на всю квартиру.
Вот ведь я так и не понял - длязанакуа? Пытался читать. Написано профессионально - просто рекомендовано. А ссуть не нашел. Если у меня все ветки по защитой дифавтоматов, нахрена еще и общий, сразу чохом всех рубающий? Для повышенной комфортности?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor на форуме  
Непрочитано 05.05.2017, 09:14  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,263
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Если все - общий не надо. Но никто же не настаивает на том что все ветки будут под защитой УЗОд. Ставьте там, где реально опасаетесь. Тогда - часть останется без защиты по току утечки. Тут - имеет смысл потавить общий. Но с более высоким током срабатывания, чтоб одновременно два не сработали.

Добавлено: подумал. А может не общий на квартиру, а общий на все ветки которые ещё не защищены? Спасибо, заставили задуматься.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.

Последний раз редактировалось mtit; 05.05.2017 в 09:16.
mtit вне форума  
Сказали "Спасибо" mtit
akegor (05.05.2017)
Непрочитано 05.05.2017, 11:08  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Ответ будет ясный, если разобраться со всеми этими TNS, TNC, TNC-S и т.д. Когда-то разбирался, сейчас не помню.
makakus вне форума  
Непрочитано 05.05.2017, 20:35  
al13
Прописка
 
Регистрация: 26.12.2010
Сообщений: 176
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Тут - имеет смысл потавить общий. Но с более высоким током срабатывания, чтоб одновременно два не сработали.
Общее УЗО лучше селективное (с задержкой, типа S). Но у них цена "конская".
al13 вне форума  
Непрочитано 05.05.2017, 20:50  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,023
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
Общее УЗО лучше селективное
Чем лучше? Что означает в этом термине слово "селективное"? Что оно селектирует?

А главное - ну никак в толк не возьму: ЗАЧЕМ общее УЗО, если есть на всех направлениях свои?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor на форуме  
Непрочитано 05.05.2017, 21:14  
welcome61
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для welcome61
 
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ общее УЗО, если есть на всех направлениях свои?
Если все линии защищены отдельными УЗО + автомат, то нет необходимости ставить MAIN УЗО. Простой автомат и все.
welcome61 вне форума  
Непрочитано 05.05.2017, 21:20  
welcome61
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для welcome61
 
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Что означает в этом термине слово "селективное"? Что оно селектирует?
Время. До 500 mS. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
welcome61 вне форума  
Сказали "Спасибо" welcome61
akegor (05.05.2017)
Непрочитано 05.05.2017, 21:21  
anapogo
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для anapogo
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Житомир
Сообщений: 1,528
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
anapogo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Чем лучше? Что означает в этом термине слово "селективное"? Что оно селектирует?

А главное - ну никак в толк не возьму: ЗАЧЕМ общее УЗО, если есть на всех направлениях свои?
ну тут типа резервирование.... а вдруг основное не сработает
скоко тогда отдашь за вторую линию обороны?
__________________
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
anapogo вне форума  
Непрочитано 05.05.2017, 21:40  
welcome61
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для welcome61
 
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
скоко тогда отдашь за вторую линию обороны?
Можно нагородить N кол-во линий оборон, а что толку? Иногда такие "схемы" набирают в щиты, что просто оторопь берет - каждая розетка, каждый осветитель подключены через УЗО+автомат. Плюс защита групп по зонам(узо+автомат)
Избыточно.
welcome61 вне форума  
Непрочитано 09.05.2017, 23:04  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Так как арматура должна быть оцинкована
Кто в жизни видел оцинкованную арматуру?!
makakus вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot